東雨林
級別: *
![]() |
單位里要改一設備,需要正輸入的。但是把這個FX1N-24MR-001裝上卻無法輸入,試用負輸入可以。試用別的型號都可以,比如FX1S-16MR,FX2N-128MR.難道FX1N系列的只能用負輸入嗎,請高手幫下。 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
![]() |
汗!告訴你一個最簡單的方法,就是不太正規哦!找一個外置直流24V開關電源,把開關電源的24V負端接到PLC的24V輸出的正端,這樣再用開關電源的24V正端接輸入就可以了,這樣可以用PNP輸入方式!千萬記住,PLC的24V輸出負端子一定不要再接線!否則有可能損壞PLC! 二樓朋友,“西門子300輸入接受PNP型,但臺達兩者都可以”,請問S7-300接NPN有何不妥嗎? 樓主留言:這個方法用在FX1S和FX2N兩型號可以,就這個型號不行,不知為什么 |
---|---|
|