一、三菱PLC編程口通訊協議

三菱PLC編程口的通訊協議比較簡單,只有四個命令,即:

命令                    命令碼             目標設備

DEVICE READ CMD             "0"                       X,Y,M,S,T,C,D

DEVICE WRITE CMD            "1"                       X,Y,M,S,T,C,D

FORCE ON CMD                  " 7"                         X,Y,M,S,T,C

FORCE OFF CMD                  "8"                        X,Y,M,S,T,C

五個標示:

ENQ            05H             請求

ACK            06H             PLC正確響應

NAK           15H             PLC錯誤響應

STX             02H             報文開始

ETX             03H             報文結束

使用累加方式的和校驗,幀格式如下:

STX CMD DATA ...... DATA ETX SUM(upper) SUM(lower)

和校驗:

SUM= CMD+……+ETX。 如SUM=73H,SUM=“73”。

1、DEVICE READ(讀出軟設備狀態值)

計算機向PLC發送:

始          命令             首地址                        位數             終                 和校驗

STX       CMD             GROUP ADDRESS       BYTES         ETX              SUM

PLC 返回

STX 1ST DATA 2ND DATA ..... LAST DATA ETX SUM

2、DEVICE WRITE(向PLC 軟設備寫入值)

計算機向PLC發送:

始          命令      首地址          位數             數據             終                  和校驗

PLC 返回

ACK (06H) 接受正確

NAK (15H) 接受錯誤

3、位設備強制置位/復位

FORCE ON 置位

始                 命令             地址                    終                 和校驗

STX              CMD             ADDRESS            ETX              SUM

02h               37h               address                 03h             sum

FORCE OFF 復位

始                 命令             地址                    終                 和校驗

STX              CMD             ADDRESS            ETX              SUM

02h               38h               address                 03h               sum

PLC 返回

ACK(06H) 接受正確

NAK(15H) 接受錯誤

以上可以看出,協議非常簡單,但是由于沒有寄存器類型信息,所以地址的計算十分關鍵,如D100和M100分別對應哪個地址呢?下面就是三菱Fx系列PLC地址對應表:

Public Const PLC_D_Base_AddRess = 4096

Public Const PLC_D_Special_Base_AddRess = 3584

Public Const PLC_Y_Group_Base_AddRess = 160

Public Const PLC_PY_Group_Base_AddRess = 672

Public Const PLC_T_Group_Base_AddRess = 192

Public Const PLC_OT_Group_Base_AddRess = 704

Public Const PLC_RT_Group_Base_AddRess = 1216

Public Const PLC_M_SINGLE_Base_AddRess = 2048(命令為7或8時)

Public Const PLC_M_Group_Base_AddRess = 256

Public Const PLC_PM_Group_Base_AddRess = 768

Public Const PLC_S_Group_Base_AddRess = 0

Public Const PLC_X_Group_Base_AddRess = 128

Public Const PLC_C_Group_Base_AddRess = 448

Public Const PLC_OC_Group_Base_AddRess = 960

Public Const PLC_RC_Group_Base_AddRess = 1472

Public Const PLC_TV_Group_Base_AddRess = 2048

Public Const PLC_CV16_Group_Base_AddRess = 2560

Public Const PLC_CV32_Group_Base_AddRess = 3072

當我們用DEVICE READ命令時,D100地址=100*2+4096;M100地址=100+256;不同的是D類型寄存器存放的是字,M寄存器存放的是位,同樣是讀兩個字節,D100返回的就是PLC中D100地址的值,M類型寄存器返回的是M100到M116的值。所以當我們用FORCE ON 命令時,M100寄存器地址=100+2048;

這也沒有什么復雜的,不是嗎?可是三菱公司好像不甘于如此,FORCE ON/Off命令中地址排列與DEVICE READ/WRITE不同,是低位在前高位在后。如Y20,地址是0510H,代碼中4個字節地址表示為:1005。(注意:Y寄存器為八進制,如Y20地址=16+1280=0510H)


ywx51698
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 114 點
下載積分: 616 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2019-04-22
查看ywx51698的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-03 13:10
謝謝分享

主站蜘蛛池模板: 国产亚洲精品久久www| 亚洲熟妇av乱码在线观看| 亚洲精品无码ma在线观看| 日日干夜夜操高清视频| 中文无码高潮到痉挛在线视频| 18?????网站"91| 性饥渴的农村熟妇| 国产乱人伦精品一区二区在线观看 | 国产又色又爽又黄的网站在线 | 国产妇女馒头高清泬20p多毛| 久久婷婷人人澡人人爽人人爱| 久久精品极品盛宴免视| 韩国三级无码hd中文字幕| 欧美黑人xxxx高潮猛交| 在线视频精品中文无码| 性一交一乱一伦在线播放| 精品av国产一区二区三区四区| 国产a∨精品一区二区三区不卡| 在线观看片免费视频无码| 日本丰满熟妇bbxbbxhd| 国产亚洲国际精品福利| 免费人成在线观看视频无码| 国模和精品嫩模私拍视频| 免费无码专区毛片高潮喷水| 国产午夜亚洲精品aⅴ| 亚洲精品一区二区三区大桥未久| 精品人妻一区二区三区浪潮在线| 中文字幕免费不卡二区| 高h喷水荡肉爽文np肉色学校 | 欧美熟妇与小伙性欧美交| 色综合天天无码网站| 亚洲精品色午夜无码专区日韩| 制服丝袜国产av无码| 国产欧美另类久久久精品不卡| 精品伊人久久大线蕉色首页| 中文字幕一区二区三区四区五区| 国产精品户外野外| 娇妻在交换中哭喊着高潮| 国产成熟女人性满足视频| 欧洲精品无码一区二区三区在线播放 | 日本最大色倩网站www|