最近接到一臺45kw空壓機節能改造項目,牌子是英格索蘭的。現在要把它改成變頻PID控制。系統要求工頻(星三角啟動的)與變頻直接能進行切換,兩臺空壓機(一用一備)在故障時也能進行切換。現在不知道具體的電氣部分應該怎么設計?是換用plc還是利用原來空壓機自帶的控制器?如果是用自帶的控制器控制是不是只需將工頻的星三角啟動部分直接用 變頻器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的話是不是要考慮到進氣閥、空壓機溫度什么的 ?那就還要加模擬量模塊了,成本太大。

另弱弱的問下:星三角啟動與變頻直接怎么實現合理的切換?需要加幾個接觸器?

哪位做過空壓機的,麻煩給個方法,如果有電氣圖最好了。謝謝!


開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-04 22:45
我改過,一個智能模擬壓力表,4-20MA輸入,4-20MA輸輸出那種。用壓力表模擬電流信號控制變頻器,壓力傳感器用空壓機自帶的一般是上限1.6MPa對應20MA。單獨加一個控制箱安裝這些器材,我用  HS11FA-200/38的雙擲刀閘轉換工\變頻

主站蜘蛛池模板: 尹人香蕉久久99天天拍久女久| 亚洲人成精品久久久久| 中文字幕亚洲制服在线看| 国内最真实的xxxx人伦| 日韩精品 中文字幕 视频在线| 精品国产一区二区三区av色诱 | 亚洲熟妇久久国产精品| 玩弄放荡人妻少妇系列视频| 国产精品一区在线观看你懂的| 国产日产韩国精品视频| 亚洲多毛妓女毛茸茸的| 国自产拍偷拍精品啪啪av| 丰满人妻熟妇乱又伦精品app| 浴室人妻的情欲hd三级| 国产精品香蕉视频在线| 韩国19禁无遮挡啪啪无码网站| 亚洲日韩精品国产一区二区三区| 久久青草精品38国产| 精品一区二区三区东京热| 日韩成人无码毛片一区二区| 久久丫亚洲一区二区| 国产suv精品一区二区| 亚洲乱码日产精品bd在观看| 亚洲第一区欧美国产不卡综合| 无码精品日韩专区| 男女无遮挡xx00动态图120秒| 国产精品久久久久久无码五月| 在线播放无码高潮的视频| 伊人大香线蕉精品在线播放| 国产精品福利视频一区| 风流少妇野外精品视频| 狠狠综合久久综合88亚洲| 国产精品调教视频一区| 免费无码a片一区二三区| 十八禁视频网站在线观看| 国产熟妇精品高潮一区二区三区| 国产在线不卡一区二区三区| 国产aⅴ人妻互换一区二区| 亚洲熟妇无码八v在线播放| 亚洲国产精品久久久久婷婷图片| 无码国产成人久久|