這里沒人懂伺服嗎 這么卻人才嗎這里

一套簡單的運動伺服控制系統配電系統,

三個驅動器,2個400W和1個100W再加一個200W的直流電源。

選型問題。

電源進來濾波器,然后斷路器然后進一個保險,最后電源供給3個伺服驅動器和1個DC電源,請問該怎么選

擇濾波器 斷路器和熔斷器,能不能給出具體的型號以及選擇依據,我們現在的設計存在很大問題不符合

標準。但是用的保險是10A的,按我算的,10A已經遠遠超過1.5-2.5倍的額定總電流,啟動電流大也不會

超過10A,但是很多次一通電就燒保險,10A的,有的時候換了還燒。沒接地也沒短路。用萬用表串接到電

源回路中,測得啟動電流0.85A,不超過1A。很奇怪。正常運行以及讓電機帶載運行時,總電流0.35A左右

。怎么會這么小的電流?求高人指教。這么小的電流為何10A的保險還燒。斷路器 濾波器都應該怎么選擇

?回答滿意,我會把我多年積累的PLC資料免費贈送。

問題補充:

忘了一個重要的,電源采用單相220V供電系統。斷路器選擇漏電斷路器,整個就一個回路,沒有控制回路

一說,中間加了一個轉換開關作為平時操作的開關。沒有別的了。所有線的長度不超過1.5米而且是高性

能的屏蔽雙絞線電纜
[ 此帖被conchnit在2011-11-08 01:27重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 久久久久久国产精品美女| 加勒比色老久久综合网| 亚洲国产成人精品无码区在线网站| 亚洲午夜久久久影院| 国产老妇伦国产熟女老妇高清| 99在线精品国自产拍| 大地资源在线播放观看mv| 国产精品久久综合免费| 亚洲欧美另类在线图片区| 亚洲图片综合图区20p| 18无码粉嫩小泬无套在线观看| 免费无码黄十八禁网站| 国产成人无码精品久久久露脸 | 久久狼人大香伊蕉国产| 亚洲中文久久久精品无码| 国产网曝门亚洲综合在线| 久久99精品国产麻豆宅宅| 囯精品人妻无码一区二区三区99| 久久久久久伊人高潮影院| 狠狠人妻久久久久久综合蜜桃| 无码写真精品永久福利在线| 国产美女脱的黄的全免视频| 欧美一区内射最近更新| 亚洲不乱码卡一卡二卡4卡5卡| 国产精品 自在自线| 中文字幕亚洲综合小综合在线| 爽爽影院免费观看| 亚洲熟妇色xxxxx欧美老妇| 巨大黑人极品videos精品| 国产免费网站看v片在线观看 | 天天狠天天透天天伊人| 黄a无码片内射无码视频| 精品蜜臀av在线天堂| 国产精品欧美久久久久无广告| 亚洲综合成人婷婷五月在线观看 | 成人无码精品免费视频在线观看 | 久久久久88色偷偷| 波多野结衣的av一区二区三区| 国产精成人品日日拍夜夜免费| 国产乱对白刺激视频| 国产亚洲精品无码成人|