樓主  發表于: 2011-12-23 15:19
在下有個問題想請教于大家。希望能得到大家的一點指點,不勝感激。

三菱Q系列中,在設置好參數后,PIDINIT指令只需要一次執行初始化即可。但是現在要求P、I、D及MV上、下限五個參數需要在觸摸屏上設置供調節。
按手冊說明,更改參數時需要重新執行PIDINIT或者PIDPRMW指令。我的問題是,如果我用SM400保持PIDINIT指令輸出,對CPU掃描周期、控制響應時間有多大影響(在梯形圖里S.PIDINIT K198共10步)。
共14個環路,PIDINIT參數共198個。我初步設想每隔2S觸發一次PIDINIT,這樣是否合理、是否必要?或者有什么更合理的寫法嗎?請賜教。
因為觸摸屏畫面客戶已定制好,沒有單獨修改環路的按鈕,所以只能所有參數同時修改。

還有一個后續問題補充:
在一次掃描中的環路數是設置為14呢還是小一點的值(減少CPU執行時間)?

我的打算是一次掃描執行5 個 ,采樣周期大概1S左右(掃描周期在10ms級或100ms級)的話,如果有多余環路需要執行可分擔到下一掃描周期,這樣的理解對不對呢?可行否?

剛從西門子轉向三菱,不太熟悉,如果問題低級,請不要笑話我哦
謝謝大家
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 86471 分
在線時間: 477(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-06-25
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-27 10:01
修改參數無須用PIDPRMW指令,
直接在觸摸屏上修改對應的參數值就可以了。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 86471 分
在線時間: 477(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-06-25
查看wayu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-27 10:07
PID運算中可以修改P、I、D等參數的。

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美日韩中字视频三区| 国产a精彩视频精品视频下载| 激情欧美成人久久综合| 日本www网站色情乱码| 国产成人精品视频国产| 国产成人无码免费视频97app| 亚洲 小说区 图片区 都市| 亚洲乱码中文字幕在线| 欧美肥妇多毛bbw| 亚洲中文无码永久免费| 亚洲国产精品美女久久久久 | 97超级碰碰人妻中文字幕| 国产av永久无码青青草原| 日亚韩在线无码一区二区三区| 日韩好片一区二区在线看| 少妇高潮无套内谢麻豆传| 在线 | 一区二区三区| 中文字幕 人妻熟女| 色欲av无码无在线观看| 亚洲卡1卡2卡3精品| 精品999久久久久久中文字幕| 国产精品香蕉成人网在线观看| 国产熟女一区二区三区五月婷| 成人免费毛片内射美女-百度| 在教室伦流澡到高潮hgl动漫| 黄网站欧美内射| 国内精品人妻无码久久久影院| 天堂中文8资源在线8| 偷窥自拍性综合图区| 国产成人免费一区二区三区| 免费看黄色片| 中文字幕精品久久久久人妻红杏1 亚洲中文字幕无码专区 | 久久欧美一区二区三区性生奴| 国产精品女视频一区二区| 国产精品igao视频网网址| 99爱在线精品视频免费观看| 精品 日韩 国产 欧美 视频| 欧美性大战xxxxx久久久√| 亚洲色成人网站www永久小说| 国产福利永久在线视频无毒不卡 | 国产午夜无码片免费|