小弟我做了一套供水系統,一臺變頻器帶兩臺5.5KW的離心泵,工作原理是小流量時單泵運行,大流量時雙泵疊加式向管網恒壓供水。現象如下,流量增大,工作在單泵時變頻泵切換到工頻泵,然后另一臺泵自動起動到變頻時,這時管網的壓力因為切換的瞬間有0.05MPA的波動。然后流量減少時,工頻泵退出變頻泵再升頻恒壓時也約有5秒,這時也有有0.05MPA的波動,因為系統要求精度為0.01MPA。所以想請教相關專業人士。有何解決方法呢??謝謝大家了!注意:供水系統中已經帶有穩定罐。
[ 此帖被poten在2012-04-27 08:34重新編輯 ]
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 646 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-27 08:37
用了恒壓供水控制器嗎? 把切泵時間縮小一點 變頻加減速停機時間盡量減小 在把壓差調低一點能解決么?
每天一點點

主站蜘蛛池模板: 欧美第一黄网免费网站| 亚洲人亚洲人成电影网站色| 天天综合天天爱天天做| 亚洲精品无码久久久久久久| 精品人妻系列无码专区久久| 国产360激情盗摄全集| 色婷婷亚洲婷婷7月| 国产人妻人伦精品| 国产日韩在线亚洲色视频| 无码福利在线观看1000集| 45分钟免费真人视频| 亚洲色偷偷偷网站色偷一区| 亚洲精品精华液一区| 秋霞午夜一区二区三区黄瓜视频| 亚洲第一区欧美国产综合| 久久综合给合久久狠狠狠97色| 精品成人免费一区二区不卡| 亚洲熟女av乱码在线观看漫画| 色偷偷人人澡人人爽人人模| 首页 综合国产 亚洲 丝袜日本| 嫩草国产福利视频一区二区| 亚洲国产成人片在线观看| 香港三级日本三级妇三级| 精品服丝袜无码视频一区| 午夜精品久久久久久久| av亚洲产国偷v产偷v自拍| 国产大陆xxxx做受视频| 欧美人与牲动交xxxx| 国产精品免费视频网站| 国产熟女露脸大叫高潮| 好爽好黄的视频| 小受叫床高潮娇喘嗯啊mp3| 久久亚洲国产精品123区| av天堂久久精品影音先锋 | 国产超碰人人爽人人做av| 在线综合亚洲欧洲综合网站| 特大巨黑吊av在线播放| 亚洲七久久之综合七久久| 欧美亚洲综合久久偷偷人人| 高清无码一区二区在线观看吞精 | 欧美综合精品久久久久成人影院|