我廠消防穩高壓系統,通過變頻器控制兩臺泵電機運行,PLC控制兩臺泵電機的切換,切換時間為48小時,當切換時變頻器過流報警,導致變頻泵停止運行,不能切換原因可能是由于變頻器帶著一臺電機運行,當切換時,另一臺電機啟動時電流過大,變頻器認為是運行中過流,導致停止。請問可不可在程序上做一些修改,使切換時同時對變頻器也進行從新啟動,讓變頻器和切換電機一起啟動。   變頻器上是否有可以控制變頻器重新啟動的信號接口?
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 23:10
當然有。變頻器選擇了遠程控制時,至少要有兩個信號才能運轉。啟動使能和速度指令。有2種方法
1 改速度指令要改PLC里的程序。
2 你可以在切換時使啟動使能重新閉合一次。適當加長變頻器加減速時間。

主站蜘蛛池模板: 国产精品人妻久久ai换脸| 内射人妻无套中出无码| 久久亚洲色www成人| 中文在线а√在线天堂中文| 国产精品香蕉成人网在线观看 | 6080亚洲人久久精品| 国产精品自在在线午夜蜜芽tv在线| 天天爱天天做天天爽夜夜揉 | 国产精品自在线拍国产手青青机版| 性欧美牲交xxxxx视频| 午夜精品久久久久久不卡| 国产精品久久久久久熟妇吹潮软件| 欲色天天网综合久久| 国产午夜亚洲精品区| www国产精品内射熟女| 亚洲处破女av日韩精品波波网| 精品国产乱码久久久久久郑州公司| 日本少妇肉体裸交xxx| a片在线免费观看| 一品道高清一区二区| 欧美黑人疯狂性受xxxxx喷水| 国产av亚洲aⅴ一区二区| 亚洲乱码av中文一区二区| 香蕉大美女天天爱天天做| 精品久久久久久中文字幕| 影音先锋亚洲成aⅴ无码| 久久久精品久久日韩一区综合| 无码高清 日韩 丝袜 av| 国产精品va在线播放| h肉动漫无码无修6080动漫网| 乱码午夜-极品国产内射| 久久亚洲日韩看片无码| 欧洲黑大粗无码免费| 亚洲欧美另类成人综合图片| 99蜜桃在线观看免费视频网站 | 亚洲欧洲精品成人久久av18| 少妇特黄a片一区二区三区| 99久热re在线精品99 6热视频| 两个男人吮她的花蒂和奶水视频| 天天狠天天添日日拍捆绑调教| 亚洲日韩精品无码一区二区三区|