国产狂喷潮在线观看-日韩a∨无码中文无码电影-精品午夜中文字幕熟女人妻在线-国内精品久久久久久久电影视-成人欧美一区二区三区a片

zhangzhitao
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 731 個
工控威望: 776 點
下載積分: 2370 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2006-11-21
最后登錄: 2025-02-16
查看zhangzhitao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-25 10:12
     各位師付,我想問下如何用三菱特殊模塊4AD來讀取壓力傳感器上的數據,壓力傳感器是4-20MA,300KG.如果換成400KG,4-20MA后,程序該如何修改.我只了解到通過4AD模塊讀取平均值后存到PLC中,然后應該怎樣轉換成壓力值?知道的師付給指點下吧,多謝了.
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 535 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-06-20
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-25 11:53
方法很多種,把程序發上來才能幫你
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-25 11:59
采樣字設定的次數平均值存放CH1-CH4分別是BMF#5--BMF#8,它們都是通過FROM指令讀取,如FROM K0 K5 D100 K1意思是把0#模塊BFM#5的內容傳到PLC的D100中,BMF#5是CH1的平均值,即D100的值就是CH1的平均值。
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-11-25 12:05
引用
引用第2樓supermax于2014-11-25 11:59發表的  :
采樣字設定的次數平均值存放CH1-CH4分別是BMF#5--BMF#8,它們都是通過FROM指令讀取,如FROM K0 K5 D100 K1意思是把0#模塊BFM#5的內容傳到PLC的D100中,BMF#5是CH1的平均值,即D100的值就是CH1的平均值。

在把觸摸屏或組態控件指向D100
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-11-25 12:06
引用
引用第3樓supermax于2014-11-25 12:05發表的  :

在把觸摸屏的顯示組件或組態控件指向D100
zhangzhitao
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 731 個
工控威望: 776 點
下載積分: 2370 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2006-11-21
最后登錄: 2025-02-16
查看zhangzhitao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-11-25 13:52
七號主機程序.zip (23 K) 下载次数:34
引用
引用第2樓supermax于2014-11-25 11:59發表的 :
6樓  發表于: 2014-11-25 14:05
引用
引用第5樓zhangzhitao于2014-11-25 13:52發表的  :
[attachment=129075]

里面的程序是擠壓機的程序,第6664-6708這段程序我知道是讀壓力傳感器的數據的,但4171-4273步這段程序沒看明白,為什么換算成浮點數后要乘400再除1000.以及D380與K4,K3比較后那段程序也不是明白,請指點下.
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70592 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-06-14
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-11-25 15:07
這個和模塊沒有關系,模塊只能設別是什么類似的型號。
需要將讀取模擬量后的數據數值轉換為實際工程量的轉換程序中修改。
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 412 個
工控威望: 535 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-06-20
查看iujfang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-11-25 16:19
d380 比較的意思是:  每0.1  秒(m8012)  第一通道的值累加一次   加四次      其實也是取四次的平均值。由于d382是四次值累加,所以要除 k4,d383是四次平均值,k400也就是傳感器量程(400KG),k1000是  4AD 模塊 當模擬量電流是20MA時,模塊數字量是1000。
  2N的4AD模塊  ,電流輸入時計算公式(就本程序而言)        顯示壓力=(傳感器量程x模塊讀取值)/k1000
[ 此帖被iujfang在2014-11-25 16:29重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zhangzhitao) 真誠感謝!
    zhanghao6789
    一路上有你
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 518 個
    工控威望: 10047 點
    下載積分: 27886 分
    在線時間: 898(小時)
    注冊時間: 2014-03-08
    最后登錄: 2025-05-28
    查看zhanghao6789的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2014-11-25 16:33
    引用
    引用樓主zhangzhitao于2014-11-25 10:12發表的 關于4AD讀取油壓壓力問題的請教 :
         各位師付,我想問下如何用三菱特殊模塊4AD來讀取壓力傳感器上的數據,壓力傳感器是4-20MA,300KG.如果換成400KG,4-20MA后,程序該如何修改.我只了解到通過4AD模塊讀取平均值后存到PLC中,然后應該怎樣轉換成壓力值?知道的師付給指點下吧,多謝了.

    就是以前是300KG對應20MA,現在變成400KG對應20MA,調整一下4AD的增益就可以。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(zhangzhitao) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 午夜理理伦电影a片无码| 妓女爽爽爽爽爽妓女8888| 日日摸日日碰人妻无码| 十八18禁国产精品www| 国产免费一区二区三区在线观看| 久久狠狠爱亚洲综合影院| 777奇米四色成人影视色区| 国产午夜亚洲精品国产成人小说| 日韩在线视频线观看一区| 轻点好疼好大好爽视频| 乱无码伦视频在线观看| 欧美人做人爱a全程免费| 欧美日韩国产在线人成| 丰满人妻被公侵犯中文版 | 久久久久青草大香综合精品| 女人被弄到高潮的免费视频 | 久久精品国产字幕高潮| 国产国产人免费视频成69| 好男人www社区| 99这里视频只精品2019| 囯产精品久久久久久久久久妞妞| 丰满无码人妻熟妇无码区| 欧美激情精品久久| 亚洲中文字幕无码永久免弗| 黄网站色视频免费国产| 精品无码国产自产拍在线观看| 四虎影视在线影院在线观看| 艳妇乳肉豪妇荡乳av无码福利| 国产精品理论片在线观看| 国产成人8x人网站视频在线观看 | 久久久久高潮毛片免费全部播放 | 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产免费久久久久久无码| 国产98在线 | 日韩| 日本久久综合久久鬼色| 日本精品啪啪一区二区三区| 国产精品无码av天天爽| 无码av免费毛片一区二区| 狠狠色噜噜狼狼狼色综合久| 亚洲 欧美精品suv| 性饥渴少妇av无码毛片|