郁悶吶

小弟有一個cclink 模塊 AJ65BT-64AD ,4個通道信號來自 4個歐姆龍的 壓力傳感器(監測工廠氣壓的0.6MPa)
壓力傳感器分布在工廠內,到模塊的距離80米到200米不等。

傳感器輸出1-5V電壓 到PLC中轉換成字 0-4000

實際壓力顯示0.6MPa 在輸模塊端測量到電壓也很穩定在一兩個mv內,可是到了PLC里監控 轉后的字23XX到24XX 之間不停波動
有的通道波動幅度達到兩三百個字  

把傳感器直接安裝在柜旁,顯示又穩定了

三菱公司說是干擾,模塊FG也接地了 AG端子也嘗試過接地 屏蔽線也接地了 一個個都試過了 也加過電容 一點效果沒有

還有其他測量溫濕度的模塊都一樣的問題

我在另一個車間的系統沒有用cclink 直接把1-5v 的信號從一兩百米遠的地方拉到Q64AD模塊上 和溫度模塊上 顯示很穩定
怎么換了cclink的就不行呢?

郁悶吶 搞了好幾天了,哪位高手能指點一二 小弟感激不盡 !!!!!!!!!!!!!!!!!!1
附件是程序 供分析
附件: 新工廠程序編中.rar (14 K) 下載次數:73
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯

主站蜘蛛池模板: 欧美伊香蕉久久综合网另类| 日韩av无码午夜免费福利制服| 中文字幕亚洲无线码| 精品水蜜桃久久久久久久| 少妇高清一区二区免费看| 成年轻人电影www无码| 国产欧美日韩在线观看一区二区| 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡| 一本大道东京热无码一区| 久久成人成狠狠爱综合网| 特黄aaaaaaa片免费视频| 国产爆乳无码视频在线观看 | 亚洲中文字幕高清乱码在线| 色欲天天天无码视频| 无码纯肉动漫在线观看| 国产精品sp调教打屁股| 丰满人妻无码∧v区视频 | 国产放荡对白视频在线观看| 久久久久久无码精品人妻a片软件| 亚洲中久无码永久在线观看同| 亚洲成av人在线观看网址| 成人亚洲欧美一区二区三区 | 让少妇高潮无乱码高清在线观看| 欧洲美妇乱人伦视频网站| 国产美女精品自在线拍免费| 欧美精品久久久久久久自慰| 亚洲欧美日韩在线资源观看| 久久国产成人精品国产成人亚洲| 伊人色综合视频一区二区三区 | 亚洲精品无码成人a片在线软件| 中文字幕无码日韩av| 精品国产乱码久久久久久1区2区| 亚洲熟妇久久国产精品| 日本少妇浓毛bbwbbwbbw| 99精品视频在线观看婷婷| 国产熟妇搡bbbb搡bb七区| 青青草国产免费国产是公开| 中文精品久久久久国产网址| 国内熟女啪啪自拍| 狠狠久久永久免费观看| 精品亚洲成a人在线观看青青|