我公司有一臺阿特拉斯空壓機,普通兩極的電機,45KW,經維保公司變頻改善后,運行頻率一直在20HZ左右運,使用近兩年時間了,今天發現不工作,經他們維保公司的人檢查,確認馬達已經相間短路,我們發現從馬達出線除U1,V1,W1,U2,V2,W2,以外還有兩根線P1,P2,這兩根線沒有接,不知道這兩根線有什么作用,,長期在20HZ運行,會不會引起發熱,絕緣老化,線圈短路呢??加上這兩根線又沒有接----------
哎,還要寫報告,請大家幫幫我呀
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2025-03-10
查看zczc777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-11 10:03
有可能是溫度傳感器連線,普通電機發熱嚴重,建議經過測量后將傳感器接報警裝置

解決辦法:1、可以考慮增加減速機,這樣可以提高電機的頻率了,對變頻器和電機都有好處,當然這樣節能效果就不明顯了。。
          2、 增加獨立的風扇散熱
          3、更換變頻用專用電機
          4、改變運行環境



主站蜘蛛池模板: 久久久精品国产sm最大网站| 成在线人免费无码高潮喷水| 成年av动漫网站久久| 亚洲欧美日本国产mag| 国产精品禁18久久久夂久| 国产中文字幕乱人伦在线观看| 玩弄少妇秘书人妻系列| 国产精品久久久久永久免费看| 成人精品一区日本无码网站| 国产真人做爰毛片视频直播| 亚洲一区二区三区四区五区黄| 亚洲成aⅴ人片在线观看无app| 少妇系列之白嫩人妻| 亚洲精品无amm毛片| 欧美AⅤ| 久久久99精品成人片| 亚洲男同志网站| 无码h黄肉动漫在线观看网站| 五月婷之久久综合丝袜美腿| 四虎影视4hu4虎成人| 亚洲精品毛片一区二区三区| 国产精品一区二区久久乐下载| 日韩电影一区二区三区| 两个人看的www视频免费完整版| 亚洲一区二区色情苍井空| 亚洲国产精品高清久久久| 亚洲国产成人久久综合一区| 99国产精品久久久久久久成人| 午夜成人1000部免费视频| 久久成人网站亚洲综合| 欧美日产国产精选| 亚洲性夜色噜噜噜在线观看不卡| 在线精品亚洲一区二区动态图| 日本少妇被黑人猛cao| 男女啪啪抽搐呻吟高潮动态图| 99久久国产露脸精品| 亚洲欧美日韩视频高清专区 | 亚洲国产精品久久精品| 欧美精品一区二区三区在线 | 精品性高朝久久久久久久| 久青草无码视频在线播放|