樓主  發表于: 2013-10-25 15:33
我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
xieqingchang
虛心與你交流共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 232 點
下載積分: 3848 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-10
最后登錄: 2016-09-09
查看xieqingchang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 20:50
樓主說的對

主站蜘蛛池模板: 国产免费视频| 无码少妇一区二区性色av| 国产午夜福利精品久久2021| 国产激情综合在线观看| 亚洲国产成人无码专区| 狠狠色丁香婷婷综合久久图片 | 国内无遮挡18禁无码网站免费| 天码人妻一区二区三区| 无码囯产精品一区二区免费| 欧美丰满熟妇xxxx性大屁股| 国产精品呻吟av久久高潮| 精品国产福利拍拍拍| 国产精品边做奶水狂喷| 伊人成色综合人夜夜久久| 国产精品无码素人福利免费 | 在线观看国产一区二区三区| 精品亚洲一区二区三区在线播放| 人妻少妇精品视频无码专区| 1000部精品久久久久久久久| 国产精品久人妻精品| 欧美zozo另类特级| 欧美特黄特色三级视频在线观看 | 蜜臀98精品国产免费观看| 精品伊人久久大线蕉色首页| 特黄特色三级在线观看| 337p人体粉嫩胞高清视频| 永久免费不卡在线观看黄网站 | 天堂а√中文在线官网| 久久综合伊人中文字幕| 天堂在线中文| 亚洲天堂男人影院| 中文字幕av无码免费久久| 中文字幕精品久久久久人妻红杏1| 高清精品一区二区三区| 18禁无遮挡免费视频网站| 亚洲 欧美 中文 日韩aⅴ综合视频 | 国产亚洲真人做受在线观看| 人妻 日韩 欧美 综合 制服| 国产免费不卡午夜福利在线| 精品免费视频| 美女内射毛片在线看3d|