今天在工程上面接了兩臺2.2KW的電動機用一臺5KW的變頻器控制頻率,變頻器是一直供電并且工作著指定的頻率,變頻器的U,V,W接電機的端子分別接在兩個接觸器的上樁頭,接觸器的下樁頭分別接了電機,我在運行的時候任意關掉一臺變頻器就報警了,非要重新上電才有用,不知是怎么回事,比如AB兩臺電機都在工作,任意關一臺電機,變頻器報警; 要是A電機先工作,再打開B電機變頻器也報警,不知你們有沒有遇到這樣的情況沒有。還有變頻器接電機的U,V,W分別接兩個接觸,想利用變頻器的出線接電機的正反轉,也會報警的,是不是變頻器不能這樣使用啊???各位大俠幫幫忙。。。我也知道變頻器可以利用端子來控制電機正反轉,我無意中這樣做的,沒想到會是這樣的結果。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
neilnie
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 347 點
下載積分: 783 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-27
最后登錄: 2018-11-28
查看neilnie的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-12 08:14
變頻器突然改變負載是不行的,你可以關閉相應功能試試

主站蜘蛛池模板: 欧美丰满熟妇xxxxx| 欧美精品高清在线观看| 久久午夜夜伦鲁鲁片免费无码影院| av天堂亚洲区无码先锋影音| 欧美高清在线精品一区| 日韩一卡2卡3卡4卡新区亚洲| 国产精品视频久久| 久久亚洲精品高潮综合色a片 | 亚洲精品欧美综合四区| 欧美成人在线观看| 亚洲精品欧美日韩一区| 久久综合精品国产一区二区三区无| 日产日韩亚洲欧美综合下载| 亚洲综合无码明星蕉在线视频| 国产区在线观看成人精品| 无码av无码一区二区桃花岛 | 亚洲综合另类小说色区| 人人妻人人澡人人爽精品日本| 精品人体无码一区二区三区 | 久久亚洲精品中文字幕波多野结衣| 国产又色又爽又黄的在线观看视频| 在线亚洲欧美日韩精品专区| 国产成人综合精品无码| 亚洲精品久久久久久久观看 | 色噜噜av男人的天堂| 亚洲精品aa片在线观看国产| 未满十八18禁止免费网站| 欧美黑人巨大xxxxx视频| 中文字幕在线观看亚洲视频| 久久欧美一区二区三区性生奴| 久久国产成人免费网站| 国产精品久久久久蜜臀| 欧洲美洲精品一区二区三区| 亚洲性视频免费视频网站| 综合久久综合久久88色鬼| 日本三级在线播放线观看免 | 亚洲精品夜夜夜| 国精一二二产品无人区免费应用| 老熟女 露脸 嗷嗷叫| 亚洲伊人色综合网站| 黑人上司好猛我好爽中文字幕|