各位師傅:
  
   大家好, 我現在有一個4-20MA的液位變送器,現在接在200 PLC模擬量模塊上,模塊的輸入量程為0-20MA,怎樣把4-20MA的液位變送器信號轉換成PID控制?按照教材上的程序例子編完程序實驗結果,在觸屏上液位顯示值與實際液位不同,差距較大,程序中的數字量的取值是多少?PID程序處理還是乘32000和除32000嗎?
[ 此帖被kaixue在2014-12-29 13:02重新編輯 ]
hl1357978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 145 點
下載積分: 559 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-10-16
最后登錄: 2025-05-02
查看hl1357978的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-29 14:33
如果是用西門子200的自帶向導里的PID調節,4~10mA信號不要轉換,直接在向導里設置反饋值20%的偏移量就行了,這樣反饋值接受的就是4~20mA(程序里值就是6400~32000)

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产综合专区在线播放| 国产互换人妻hd| 亚洲欧美色综合影院| 亚洲人亚洲人成电影网站色| 亚洲中文字幕无码一区无广告| 国产美女亚洲精品久久久综合| 久久大香国产成人av| 日本免费一区二区三区| 亚洲国产精品无码久久久不卡| 久久精品中文騷妇女内射| 亚洲精品久久久久久偷窥| 97超碰人人爱香蕉精品| 亚洲精品第一区二区三区| 国产欧美日韩一区2区| 亚洲人成无码网www| 国产精品色内内在线播放| 亚洲精品无码久久久久不卡| 国产在线视欧美亚综合| 丰满少妇在线观看网站| 麻豆md0077饥渴少妇| 久久久久se色偷偷亚洲精品av| 中国猛少妇色xxxxx| 国产老熟妇精品观看| 亚洲日韩精品无码专区加勒比海| 亚洲中文字幕无码av永久| 欧美自拍亚洲综合丝袜| 亚洲日本中文字幕乱码中文| 99久久免费看少妇高潮a片特黄| 亚洲自偷自偷在线制服| 久久婷婷综合色丁香五月| 女人被男人爽到呻吟的视频| 99pao在线视频国产| 成人伊人亚洲人综合网| 国产性色强伦免费视频| 亚洲成av人无码中文字幕| 亚洲人成色44444在线观看| 亚洲 小说 欧美 另类 社区| 精品97国产免费人成视频| 狠狠色丁香婷婷久久综合不卡| 欧美成ee人免费视频| 老汉色老汉首页a亚洲|