圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品沙发午睡系列| 自拍偷区亚洲综合美利坚| 精品无人区无码乱码毛片国产| 日本www网站色情乱码| 精品高潮呻吟99av无码视频| 成人av片无码免费天天看| 一线二线三线天堂| 人人妻人人妻人人人人妻人人 | 777爽死你无码免费看一二区| 久久亚洲精品情侣| 久久婷婷五月综合色丁香花| 又粗又硬又大又爽免费视频播放| 浮妇高潮喷白浆视频| 无码a∨高潮抽搐流白浆| 久久丁香五月天综合网| 午夜亚洲www湿好爽| 亚洲愉拍自拍另类天堂| 无码熟妇人妻av在线网站 | 人妻夜夜爽天天爽| 久久99久久99久久综合| 久久人人超碰精品caoporen| 国产疯狂伦交大片| 国产精品成年片在线观看| 2018年亚洲欧美在线v| 日本阿v片在线播放免费| 无码av中文一区二区三区桃花岛| 精品无码久久久久国产电影| 亚洲国产高清av网站| 亚洲另类欧美综合久久| 麻花传媒在线观看免费| 久久亚洲一区二区三区四区五区| 成 人 在 线 免费观看| 国产乱子伦视频在线观看| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020| 狠狠躁天天躁中文字幕无码| 67194熟妇人妻欧美日韩| 久久不见久久见免费影院www日本| 麻豆果冻传媒精品一区| 欧美啪啪| 国产美女裸体无遮挡免费视频| 国产白丝精品爽爽久久久久久蜜臀 |