一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。

在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ????

有沒有什么特殊的情況?或者危害???
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(旭日東升) 如果原設備是這樣,建議 ..
  • 我是菜鳥。
    靜夜思飄
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 2500 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2017-03-09
    最后登錄: 2022-06-28
    查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-06-11 09:08
    按理說不能,因為開關電源并不是直接變壓器降壓然后經整流來的,而是通過電子元件高頻變壓后經復雜穩壓來的直流電壓。其輸出和輸入端子大部分情況下并沒有隔離。0V端并接后串擾信號是肯定的,還有一個危險就是如果其不小心搭接到金屬地,很可能會和交流部分形成回路,那樣真個直流系統很可能癱瘓還找不出原因,再說不同的系統間信號傳輸基本靠互感或光電器件隔離相互系統,你又何必非要整合成一個系統?

    主站蜘蛛池模板: 日韩精品欧美在线成人| 久久久久国产精品人妻aⅴ免费 | 一个人看的www片免费高清视频| 国产精品亚洲а∨天堂免| 国产精品亚洲аv久久| 国产成人喷潮在线观看| 大肉大捧一进一出好爽视频mba| 国产精品午夜福利视频234区| 国产精品免费视频色拍拍| 久久婷婷五月综合色俺也想去| 国产熟女亚洲精品麻豆| 婷婷开心深爱五月天播播| 欧美乱妇无乱码大黄a片| 日本高清va在线播放| 中文字幕v亚洲日本在线| 亚洲综合av色婷婷| 狠狠躁18三区二区一区| 国产片av国语在线观看| 人妻少妇av无码一区二区| 日韩v亚洲v欧美v精品综合| 欧美激情精品成人一区| 亚洲精品国产肉丝袜久久| 久久久精品中文字幕乱码18| 午夜亚洲精品久久一区二区| 人人婷婷人人澡人人爽| 国产无套白浆视频在线观看| 国产午夜无码片在线观看影视| 五十路熟妇高熟无码视频| 日韩激情无码不卡码| 国产午国产午夜精华 免费| 国产精品99久久99久久久动漫| 少妇人妻真实偷人精品视频| 六月丁香婷婷色狠狠久久| 成人午夜福利免费无码视频| 国产av无码专区亚洲精品| 男人的天堂av社区在线| 国产高清无码在线com| 麻豆国产96在线日韩麻豆| 久久久久国产综合av天堂| 午夜亚洲国产理论片中文飘花 | 亚洲精品一区二区三区的|