圖片:
之前只做結構設計,最近開始學plc,沒電工基礎,連接線圖都看不懂。汗!請問各位師傅下圖中(如圖)
1.plc的零線和火線之前都要接斷路器嗎?百度看到說家庭用電好像零線最好不接。不知道plc是不是都要接。
2. 圖中plc是接在斷路器的輸入輸出觸點之間嗎,這好像沒辦法這樣接吧?24v電源接在斷路器輸出之后?請問實際中斷路器要怎么接?
3.能不能用漏電保護開關代替斷路器?

john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1289 個
工控威望: 6120 點
下載積分: 55456 分
在線時間: 1134(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-06-27
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-25 08:55
1. 是。這是工業配線。

2.PLC 在斷路器與接觸器之間。
   (DC POWER也可以,但前端加保險絲)
   一上電,PLC就導通。

3.可以,但不建議。(可能會常跳電)

漏電斷路器的裝置原則:
1. 近水處
2. 用水器具
3. 戶外線路



  

主站蜘蛛池模板: 久久av高潮av无码av喷吹| 色偷拍 自怕 亚洲 10p| 国产精品无码久久久久| 国产精品乱码高清在线观看| 老男人久久青草av高清| av片在线观看免费| 1000部精品久久久久久久久| 精品一品国产午夜福利视频| 国产精品午夜视频自在拍| 欧美日韩免费专区在线| 免费看性视频xnxxcom| 色丁狠狠桃花久久综合网| 成av人电影在线观看| 色欲综合视频天天天综合网站| 天天澡夜夜澡人人澡| 中国女人做爰视频| 三叶草欧洲码在线| 亚洲男女内射在线播放| 国产乱人伦精品一区二区| 国产成人av乱码免费观看| 国产伦久视频免费观看视频 | 性xxxxx欧美极品少妇| 四虎国产精品永久地址49| 久久av无码aⅴ高潮av喷吹| 国产精品亚洲综合久久系列| 亚洲精品国产成人| 日韩无套内射视频6| 日本老熟妇毛茸茸| 国产精品久久无码不卡| 国产亚洲精品电影网站在线观看 | 国产欧美亚洲精品第1页| 亚洲精品v日韩精品| 少妇大胆瓣开下部自慰| 98在线视频噜噜噜国产| 欧美性猛交xxxx免费看蜜桃| 天堂а√在线地址在线| 欧美69久成人做爰视频| 国内精品伊人久久久久av| av在线亚洲男人的天堂| 成人无码小视频在线观看| 69精品|