FX3U16MT是漏型輸出,為何源型接法也能通,我今天試了一下,兩種接法都通了,求指導
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3688 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-13 12:56
如果你用萬用表,電阻檔,測量沒有接線的FX3U-MT

Y和COM之間,如果量反了,就一直是通的。  如果量正了,那是ON時電阻很低,OFF時電阻無窮大。

所以如果你接成源型,就有可能是永遠通。關不了。
樓主留言:
我用 M8000,讓Y0-y5接通,再什么都沒有接de情況下,用萬用表測量,測量的結果是:Y0-Y2正反都通,Y3-Y5卻不通;萬用表打到電阻檔,Y3--Y5基本為2.5KΩ,Y0-Y2正反電阻基本在1Ω以下。我防止PLC損壞導致這樣的問題,我Y0-Y5都接了一遍繼電器,都能 正常工作,而且漏型源型接法都可以工作。請幫幫我看看什么情況。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步

主站蜘蛛池模板: 人人揉人人捏人人添| 北条麻妃42部无码电影| 少妇裸体性生交| 成年永久一区二区三区免费视频 | 亚洲欧美中文字幕5发布| 狠狠色狠狠色综合久久| 亚洲成av人不卡无码影片| 日韩国精品一区二区a片| 亚洲精品国产av现线| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋 | 国产精品福利网红主播| 一区二区三区在线 | 欧| 中文字幕人乱码中文| 无码人妻精品一区二区三区在线| 乱人伦中文无码视频| 国产精品人妻熟女男人的天堂| 永久免费无码网站在线观看个| 久久人妻精品国产一区二区| 欧美高潮| 久久精品国产只有精品96| 99精品视频在线观看| 午夜男女xx00视频福利| 日韩a人毛片精品无人区乱码| 伊人久久丁香色婷婷啪啪| 蜜臀亚洲精品国产aⅴ综合第一 | 综合图区亚洲另类图片| 久久无码超清激情av| 精品精品国产男人的天堂| 亚洲丰满熟女一区二区蜜桃 | 综合激情久久综合激情| 久久精品中文字幕一区| 久久精品国产99精品亚洲| 人人超碰人摸人爱| 鲁鲁鲁爽爽爽在线视频观看| 久久本色成人综合网| 精品国产乱码久久久久久婷婷| 高清精品一区二区三区| 国产亚洲精品自在久久蜜tv| 亚洲人成网站色7799| 久久www成人看片免费不卡| 少妇人妻无码专用视频|