上周新出的一臺設備到客戶那里, 設備的廠務人員, 把380V的相搞錯了, 通電后, 導致220V這邊的5個伺服驅動器都燒了。。 設備上面的銘牌,說明書, 接線圖, 都表示的很清楚了。   請問有什么保護裝置可以強制避免這個問題嗎。我在某東 有查到一個 施耐德的, 過欠壓 保護器,  這個有效果嗎, 要400多,  老板還在衡量, 要不要加。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    lvpretend
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1266 個
    工控威望: 1436 點
    下載積分: 3703 分
    在線時間: 324(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2025-02-25
    查看lvpretend的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-06-05 18:04
    我一般盡量避免使用零線,都是用380V/220V變壓器,除非成本太過敏感。使用零線出問題的幾率對于小廠實在是太高了,零線搞錯、斷零線、零線接觸不良等見過太多了。
    你這個為了維持客戶關系,肯定要自己承擔損失的。能出一次肯定會出第二次,加保護的必要性刻不容緩,相對使用變壓器來說,加電壓繼電器和接觸器肯定成本低得多。

    主站蜘蛛池模板: 日日碰狠狠添天天爽| 97精品国产97久久久久久免费| 亚洲精品字幕| 免费无码又爽又刺激毛片| 日本免费不卡一区在线电影| 乱人伦中文无码视频在线观看| 国产亚洲精品久久yy50| 国产人妖乱国产精品人妖| www无套内射高清免费| 国产黄a三级三级三级av在线看| 欧美性xxxx极品hd欧美风情| 欧洲性开放大片免费无码| 国产欧美另类久久久精品不卡| 日韩人妻无码一区二区三区久久99| 亚洲日产aⅴ中文字幕无码| 亚洲国产一区二区三区波多野结衣 | 亚洲日产精品一二三四区| 欧美va天堂va视频va在线| 亚洲伊人久久大香线蕉| 国产乱色国产精品播放视频| 亚洲加勒比少妇无码av| 亚洲综合无码日韩国产加勒比| 视频区 国产 图片区 小说区| 欧美国产日韩亚洲中文 | 日本真人边吃奶边做爽电影| 久久天天躁夜夜躁一区| 性一交一乱一A片久久99蜜桃| 性xxxx18免费观看视频| 成人av无码一区二区三区| 无码熟妇人妻av在线影片免费| 国产真实乱子伦精品视频| 无遮无挡三级动态图| 国产精品免费观看久久| 日韩午夜爽爽人体A片视频| 影音先锋亚洲成aⅴ无码| 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜桃 | 忘忧草社区在线播放日本韩国| 正在播放熟妇群老熟妇456| 久久国产成人免费网站777| 狠狠五月深爱婷婷网| 无码av中文一二三区|