樓主  發表于: 2019-06-30 22:48
圖片:
馬弗爐12kw,380v單相,變壓器+可控硅。
控制器儀表電路接了零線。這樣的線路怎樣選擇漏電保護。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 681 個
工控威望: 822 點
下載積分: 6743 分
在線時間: 525(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-06-26
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 20:38
引用
引用第3樓langui于2019-07-01 08:47發表的  :
有個問題同問,一臺設備,用了一個三相帶零的漏保,里面既有三相電機也有單相伺服,結果要跳閘。然后我用純三相漏保,就相當于沒有零線過漏報接進去,結果還是要跳閘,這個我想的通,這個是三相不平衡。但是三相四線的漏保不能用零線我就想不通了,誰能保證一個三相四線系統里面三相對零的電流都平衡。


三相電流矢量和等于零。所以,不管你負載是否平衡,只要保證流入與流出負載的電流相等,帶漏電保護斷路器的線路都可以正常運行。

對于你的電路來說,只要線路前端使用了4P(或者3P+N)的漏電保護裝置,都可以正常運行。

也就是說,凡是需要使用零線的場合,必須使用四極(4P或者3P+N)的漏電保護斷路器。

但是,如果線路是有非線性負載的話(特別是變頻器之類)就要使用專用的漏電保護斷路器。

主站蜘蛛池模板: 国产精品乱码高清在线观看 | 亚洲国产精品无码专区在线观看| 成年午夜性影院| 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频| 久久精品久久电影免费| 亚洲性人人天天夜夜摸18禁止| 欧美精品1卡二卡三卡四卡| 摸进她的内裤里疯狂揉她动图视频 | 天天爽夜夜爽夜夜爽| 成人啪啪高潮不断观看| 超级碰碰色偷偷免费视频| 精品无码一区二区三区爱欲九九 | 国产精品自在在线午夜出白浆| 中文有码人妻字幕在线| 婷婷五月日韩av永久免费| 久久精品手机观看| 日本乱人伦aⅴ精品潮喷| 国产精品va在线观看丝瓜影院| 国产精品久久久久久福利| 在线观看免费人成视频色| 精品久久久久久无码专区| 牛牛视频一区二区三区| 欧美男男大粗吊1069| 人妻精品动漫h无码| 波多野结衣超清无码专区| 午夜嘿嘿嘿在线观看| 亚洲精品色播一区二区| 性色av一二三天美传媒| 18禁止观看强奷免费国产大片 | 中文字幕av免费专区| 亚洲国产精品一区二区美利坚| 人妻av无码专区久久| 少妇精品无码一区二区三区| 草的我好爽视频| 婷婷综合久久狠狠色99h| 久久国产精品无码一区二区三区| 国产亚洲视频在线观看网址| 亚洲美腿丝袜无码专区| 播放男人添女人下边视频| 欧美xxxx做受欧美人妖| 成人午夜福利免费体验区|