樓主  發表于: 2019-07-24 21:50
FX5U通過以太網與交換機連接,怎么同時讀取PLC程序,連接觸摸屏,目前遇到的問題:如果要通過交換機讀取程序時要拔掉觸摸屏才能讀取程序,如何做到通過交換機同時通訊。
二hjk少
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 215 點
下載積分: 8346 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2018-05-22
最后登錄: 2024-11-17
查看二hjk少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-25 23:31
估計停留在串口通訊,端口必須一樣才能通訊。屏和PLC的IP設成了一樣,不拔掉其中一個真不行。

網絡通訊完全不一樣, 在同一網絡下IP不能相同,假如你屏設成192.168.1.100,那么PLC絕對不能設成192.168.1.100,除了100外,其他2~254都可以,比如設成192.168.1.101,當然也不可能設成你電腦的一樣,總之同一網段內絕對不能有相同IP的設備。

所以,假如你屏設成192.168.1.100,PLC設成192.168.1.101,電腦設成192.168.1.102,這個時候你可以開PLC軟件和屏軟件,隨便編輯和下載,直接測試。

PLC軟件通訊PLC的地址是192.168.1.101
觸屏編輯軟件指向屏的地址是192.168.1.100

觸屏設置指向PLC的IP應該為192.168.1.101,

假如PLC也要設置屏的IP,應該是192.168.1.100

主站蜘蛛池模板: 精品成人免费国产片| 国产精品久久久久久亚洲色| 女人被爽到高潮视频免费国产| 国产精品午夜无码av体验区 | 在线看片免费人成视频福利| 亚洲国产精品久久久久4婷婷| 国产自产对白一区| 成人午夜国产内射主播| 国产精品激情av久久久青桔| 男女性色大片免费网站| 国产高潮又爽又刺激的视频 | 国产成人无码a区在线| 免费无码在线播放av| 亚洲另类成人小说综合网| 狠狠躁夜夜躁人人躁婷婷| 日本老熟欧美老熟妇| 成人精品av一区二区三区| 国产不卡精品视频男人的天堂| 蜜桃视频一区二区在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲| 亚洲人成手机电影网站| 日韩精品无码视频一区二区蜜桃| 人妻夜夜爽天天爽三区| 激情综合色综合啪啪五月丁香| 无码字幕av一区二区三区| 99久久国产综合精品麻豆| 影音先锋中文无码一区| 久久国产精品国产四虎90后| 亚洲欧美日韩中文二区| 久久午夜伦鲁片免费无码| 色综合久久婷婷五月| 18禁成人网站免费观看| 99精品国产在热久久无码| 国产成人精品免费久久久久| 少妇人妻在线无码天堂视频网| 欧美激情综合五月色丁香| 97久久超碰国产精品… | 亚洲va欧美va国产综合| 巨熟乳波霸若妻在线播放| 小泽玛利亚一区二区免费| 亚洲国产成人久久综合人|