   我發現很多電路圖中,伺服驅動器, 通常只會用到脈沖,方向, 報警, 使能,, 這個四個主要功能, 個別會加上 ,準備完成, 定位完成,Z相 ,  很少會把編碼器AB相用上,
我查了下,編碼器的作用是實時反饋電機移動了多少脈沖量, 假設PLC發了1000個脈沖, 電機收到脈沖動作后, 編碼器這邊理論上就會反饋1000k。如果采用這個條件, 是不是能保證伺服的定位更加精確。可是大家為什么都不用呢?
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-07 08:01
我問過其他老師傅, 他們也是這樣認為的。
引用
引用第1樓mk自動化于2020-07-06 20:42發表的  :
個人見解:。A、B相是編碼器反饋的實際脈沖,只是解決程序上的定位動作完成的核對,但不能解決干擾導致的誤差和機械原因的誤差。既然本身驅動器動作完成回有一個定位完成信號。PLC也有一個動作完成信號。這都已經滿足程序與驅動器的軸控定位動作要求了。再使用A、B相是不是有點多余了?    
zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-08 15:41
樓上的都是不用的..., 想說用三菱FX系列不用Z相,  回原點,豈不是很麻煩?DSZR不好用嗎?   那你的AB相是拿來做什么用的? 確定電機反饋的脈沖與發送的脈沖一樣嗎? 還是有其他功能。
引用
引用第4樓fengrunsheng于2020-07-07 20:59發表的  :
你說反了,A B相常用。Z相一般不用

主站蜘蛛池模板: 久久久这里只有精品10| 国产精品偷伦视频观看免费| 久久久无码精品亚洲日韩蜜桃| аⅴ资源中文在线天堂| 日本高清aⅴ毛片免费| 久久精品中文字幕有码| 日韩精品一区二区在线观看| 成人精品一区二区三区电影| 全黄h全肉边做边吃奶视频| 欧美 国产 综合 欧美 视频| 无码毛片一区二区三区本码视频| 无码一区二区三区不卡av| 亚洲熟妇自拍无码区| 人妻少妇一区二区三区| 日韩午夜无码精品试看| 亚洲乱码日产精品bd在线看| 在线亚洲高清揄拍自拍一品区| 浮妇高潮喷白浆视频| 国产午夜亚洲精品aⅴ| av无码中出一区二区三区| 中文字幕中文乱码www| 中国超帅年轻小鲜肉自慰| 国产精品电影久久久久电影网| 国产网红无码精品福利网| 色94色欧美sute亚洲线路一| 亚洲日本丝袜丝袜办公室| 伊在人亚洲香蕉精品区| 国产香蕉视频在线播放| 在线人成免费视频69国产| 亚洲成亚洲成网| 久久先锋男人av资源网站| 狼色精品人妻在线视频免费| 99这里有精品视频视频| 国产乡下三级全黄三级bd| 男人添女人下部高潮视频| 饥渴丰满少妇大力进入| 99精品久久毛片a片| 成人伊人精品色xxxx视频| 18禁黄网站禁片免费观看女女| 在线天堂最新版资源| 成人做受视频试看60秒|