国产狂喷潮在线观看-日韩a∨无码中文无码电影-精品午夜中文字幕熟女人妻在线-国内精品久久久久久久电影视-成人欧美一区二区三区a片

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-07-07
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-18 08:45
有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 216 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2928 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2016-05-06
最后登錄: 2025-07-09
查看gaoyingchun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-18 09:41
1、我覺得軟起啟動時,變頻器不需要做改變,根據PID減頻就好;持續最小頻率運行一段時間,可停掉軟起泵
2、系統一用一備,弄個輔助觸點做記憶就好,實現交替運行

主站蜘蛛池模板: 亚洲图片综合图区20p| 免费看又黄又无码的网站| 人妻无码av中文系列久| 玖玖资源 av在线 亚洲| 天堂国产一区二区三区| 日韩一区二区三区无码a片| 伊人99综合精品视频| 中文字幕日韩人妻不卡一区 | 十八岁以下禁止观看黄下载链接| 亚洲444kkkk在线观看| 亚洲手机在线人成网站| 日韩成人免费视频| 丝袜美腿一区二区三区| 狠狠五月深爱婷婷| 成人免费无码av| 亚洲中文久久久精品无码| 欧美交换配乱吟粗大免费看| 久久久国产不卡一区二区| 成人无码看片在线观看免费| 97久久精品人人做人人爽 | 欧洲美女黑人粗性暴交视频| 国产精品亚洲а∨天堂网不卡| 人妻人人做人碰人人添| 男女高潮又爽又黄又无遮挡| 中文字幕人妻熟女人妻| 在线精品亚洲一区二区小说| 国产精品18久久久久久欧美| 国产成人无码av一区二区在线观看| 日本无码v视频一区二区| 免费永久在线观看黄网站| 国产偷国产偷亚洲高清人| 色综合热无码热国产| 2021国产精品成人免费视频| 红桃视频成人传媒| 在办公室被c到呻吟的动态图| 性生大片免费观看668| 四虎影视一区二区精品| 国产精品久久久久免费观看| 亚洲精品国偷自产在线99人热 | 国产精品无码一区二区三区电影| 无码人妻丝袜在线视频|