目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
lzzgogo
lzzgogo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 229 點
下載積分: 4552 分
在線時間: 361(小時)
注冊時間: 2013-03-29
最后登錄: 2025-07-15
查看lzzgogo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-12 00:03
   年前碰到過,一臺人機界面接兩個PLC 臺達ES系列的 ,一臺PLC帶20多個變頻器還有3 個臺達溫控器帶485通訊的,兩臺485中繼。啟停和急停用中繼,最遠的有30米左右RS485,運轉也沒什么問題。

主站蜘蛛池模板: 国产成人亚洲影院在线播放| 国产热a欧美热a在线视频| 人妻少妇偷人精品视频| 果冻传媒av精品一区| 综合欧美日韩国产成人 | 久久久久国产精品人妻aⅴ牛牛| 国产精品∧v在线观看| 又黄又爽又色视频| 精品亚洲韩国一区二区三区| 乱中年女人伦av三区| 精品久久久无码人妻字幂| 精品国产乱码久久久久久郑州公司| 成人麻豆亚洲综合无码精品| 青青国产揄拍视频| 免费人成无码大片在线观看| 国内精品久久久久伊人av | 亚洲成在人网站av天堂| 丁香五月欧美成人| 日本少妇高潮喷水视频| 精品无码国产自产拍在线观看| 97人洗澡人人澡人人爽人人模| 久久综合久中文字幕青草| 毛片大全真人在线| 亚洲色大成网站www永久男同| 天美麻花果冻视频大全英文版| 欧美成ee人免费视频| 亚洲精品久久一区二区三区777 | 欧美精品国产aⅴ一区二区在线| 国内精品伊人久久久久影院麻豆| 无码丰满熟妇一区二区| 国产初高中生粉嫩无套第一次 | 男女啪啪抽搐呻吟高潮动态图 | 色综合天天综合天天更新| 亚洲无码精品视频| 精品毛片| 乱色国内精品视频在线| 五月天国产成人av免费观看 | 亚洲成a人v影院色老汉影院 | 极品少妇的粉嫩小泬看片| 欧美人与动人物姣配xxxx| 久久中文字幕人妻丝袜系列|