有一臺出口的設備,對方的電壓是三相415V,50HZ的,現在的負載是國產的三相9.1KW的空調,請問如果我配一個變壓器,把415V變成380伏,需要多大容量的變壓器?負載是9.1KW的三相空調,直接啟動,謝謝!
hjx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 210 點
下載積分: 806 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-12-14
最后登錄: 2014-01-27
查看hjx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-15 19:34
根據啟動電流除以額定電流應小于等于3/4+(變壓器容量KVA除以4倍電機功率)直接啟動經驗公式在測得該設備的啟動和額定電流值可反算出直接啟動的變壓器的容量。至于415v電壓如果設備的耐壓超過此值,應該沒什么問題。因為工作電壓允許5%的波動。如一定要要達到380v,你只要根據變比查一下公式就能結果。
[ 此帖被hjx在2009-02-20 21:52重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 成人免费午夜无码视频在线播放| 日韩欧美国产aⅴ另类| 国产麻豆精品精东影业av网站| 亚洲乱亚洲乱妇24p| 免费欧洲美女牲交视频| 特级欧美成人性a片| 国产成人亚洲综合二区| 香蕉精品亚洲二区在线观看| 秋霞午夜一区二区三区黄瓜视频| 欧美顶级metart裸体全部自慰| 99欧美日本一区二区留学生| 国产在线精品一区二区三区| 亚洲精品一区久久久久一品av| 日韩少妇内射免费播放18禁裸乳| 成·人免费午夜无码视频蜜芽 | 樱花草在线社区www| 久热这里只有精品99国产6| 久久久久无码精品国产人妻无码| 亚洲午夜成人av电影| 丝袜美腿一区二区三区| 久久精品国产99国产精2021| 欧美大片18禁aaa免费视频| 亚洲精品永久在线观看| 亚洲高清乱码午夜电影网| 人妻少妇偷人无码视频| 日本五月天婷久久网站| 午夜成午夜成年片在线观看 | av国内精品久久久久影院| 久久久久亚洲精品无码网址色欲| 人妻少妇精品视频三区二区一区| 日韩中文无码有码免费视频| 无码国产精品一区二区vr老人| 18禁高潮出水呻吟娇喘蜜芽 | 中文字幕无码中文字幕有码a| 精品国内自产拍在线观看视频| 精品久久一区二区乱码| 99热精品久久只有精品| 国内熟女啪啪自拍| 成人无码专区免费播放三区| 亚洲多毛妓女毛茸茸的| 色综合久久久久无码专区|