各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
liyf88cn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 206 點
下載積分: 511 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-07-19
最后登錄: 2024-09-12
查看liyf88cn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-02 14:04
其實可以設備,機器不回原點,不能啟動機器,那么運行中斷電,就必須回原點才能啟動。原點是指你以哪個點做為原點,回原點就朝哪個方向運行。

主站蜘蛛池模板: 人人妻人人澡人人爽欧美一区九九 | 久久久精品人妻一区二区三区蜜桃| 人人人妻人人人妻人人人| 少妇被多人c夜夜爽爽| 国产乱人伦精品一区二区| 亚洲高清揄拍自拍| 免费无码的av片在线观看| 中文字幕巨大的乳专区| 免费看裸体???网站| 亚洲国产五月综合网| 一本大道东京热无码| 精品国产亚洲一区二区三区| 色欲久久久中文字幕综合网| 夜夜躁狠狠躁2021| 婷婷色婷婷深深爱播五月| 免费精品国自产拍在线播放| 精品国产杨幂在线观看| а天堂中文官网| 天天躁夜夜躁狠狠躁2021| 成年动漫18禁无码3d动漫| 中文字幕热久久久久久久| 免费无码又爽又刺激高潮的漫画| 久久人人爽人人爽av片| 亚洲综合成人婷婷五月在线观看 | 97av| 色yeye香蕉凹凸视频在线观看 | 天堂8中文在线最新版在线| 免费无码av片在线观看国产 | 精品无码一区二区三区的天堂| 日本熟妇大乳| 欧洲美女黑人粗性暴交视频| 综合亚洲桃色第一影院| 邻居少妇张开腿让我爽了在线观看| 天天爽| 欧美日韩综合一区二区三区| 亚洲精品久久久久久成人| 中文字幕人妻丝袜乱一区三区| 射精情感曰妓女色视频 | 无码熟熟妇丰满人妻porn| 成人啪啪一区二区三区| 国产成人啪精品视频免费软件|