各位請幫忙分析一下!
我遇到這么一個問題,關于伺服的:用1N的PLC控制一臺富士的W系列0.4KW的伺服電機。
假如PLC正高速向伺服發脈沖,突然斷電,重新上電后我怎樣準確回原點(伺服無記憶)
1,我如果在每個掃描周期都執行MOV d8140 到斷電保持寄存器。然后在程序中用初始化脈沖從斷電保持寄存器中讀到8140中,來識別現在的位置,這樣行不行?
我自己認為保持寄存器中的數目會少與實際所發脈沖數,同樣也少于伺服接受的數目,換句話說,PLC認為走了1000個的距離,而實際上走了1002個的距離。斷電次數多了,誤差會累積的,影響精度。
2,使用回原點指令。ZRN
但是我有疑問。
首先,ZRN中只指出了發脈沖的輸出點,并沒有方向信號,通常用脈沖控制伺服,我們還要給私服方向信號的,既然沒有方向信號,那私服知道往哪個方向轉才是回原點??
在這,回原點ZRN中用的是近點信號,回原點的過程中,近點信號經歷了從OFF到ON,此時慢速運行,然后,從ON變為OFF,私服尋到近點信號變為OFF后的第一個Z相信號就停止了,即認為這就是原點。

請各位高手幫助分析一下,我的1和2是否正確,以及正確的回原點方法是什么???
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-06-13
查看jackal的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-31 19:00
每次斷電之后  都會一下原點
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-06-13
查看jackal的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-31 19:17
意外斷電 難道不要回原點了嗎?       回一下原點  不就OK 了  

主站蜘蛛池模板: 亚洲色欲色欲高清无码| 久久久久se色偷偷亚洲精品av| 无码成人h免费视频在线观看| 黄色视频免费看| 后入内射国产一区二区| 久久成人a毛片免费观看网站| 99久久免费国产精精品| 午夜成人无码福利免费视频| 男人的天堂在线无码观看视频| 日韩视频在线观看| 国产三级在线观看播放视频| 亚洲一区二区三区播放| 国产精品视频一区二区三区不卡| 无人区一线二线三线乱码| 国内精品久久久久久99| 18无码粉嫩小泬无套在线观看| 欧美丰满少妇xxxx性| 亚洲午夜成人片| 亚洲精品无码国产片| 亚洲乱妇熟女爽到高潮的片| 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡| 毛片免费视频肛交颜射免费视频 | 18禁床震无遮掩视频| 综合在线 亚洲 成人 欧美| 日韩人妻无码精品无码中文字幕| 国模裸体无码xxxx视频| 亚洲经典千人经典日产| 变态拳头交视频一区二区| 亚洲熟女乱色综合一区| 嫩草伊人久久精品少妇av| 亚洲欧美日韩国产综合在线一区| 2021最新国产精品网站| 精品人妻系列无码专区| 2021无码天堂在线| 国产精品久久无码一区| 国产乱人视频在线播放| 久久99精品久久久久久| 欧美一区二区三区| 香蕉大美女天天爱天天做| 好男人在线社区www在线观看视频| 日韩欧美亚洲国产ay|