小第做了這樣一個烘干設備,其中用一個變頻器控制電機帶動傳送皮帶,變頻器是放在電箱里的,在變頻器上設置好運行頻率,啟動設備即可運行.
現在客戶要求在變頻器上設置了運行頻率后,在電箱面板上能看到電機運行的速度,即顯示多少mm/min。我想在面板上裝個文本顯示器,搞個PLC與文本顯示器通訊(目前設備是沒有PLC的),在電機軸上裝個小鐵片,用個接近開關去感應此小鐵片,接近開關輸出接至PLC,計數每分鐘馬達轉了多少圈,從而算出馬達每分鐘走了多少mm。
    小第覺得這樣做,需要增加的東西好象有點多,需要的成本也大。
想請教大家,有沒有更好的方法去實現?望各位指點!感謝!
[ 此帖被fengbingyuan在2009-08-31 16:53重新編輯 ]
jamson
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jamson的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-02 00:13
我的建議實際點。。利用變頻器模擬的輸出量0-10V。你購買一款數字顯示表。(我隨意推薦一款。用《昆侖》的XST系列吧便宜方便,在設定表里的顯示范圍。50HZ相對應的速度,就很好看的。我現在也用這種方法。。

主站蜘蛛池模板: av天堂精品久久久久2| 久久久久蜜桃精品成人片| 蜜桃av色偷偷av老熟女| 99久久99视频只有精品| 国产高清国产精品国产专区 | 亚洲美女被黑人巨大在线播放| 久久www成人片免费看| 亚洲跨种族黑人xxxxx| 亚洲制服有码在线丝袜| 综合图区亚洲欧美另类图片| 国产深夜男女无套内射| 亚洲爆乳aaa无码专区| 天堂网www在线资源网| 国产亚洲中文字幕在线制服| 亚洲欧美日韩中文播放| 亚洲综合另类小说专区| 亚洲日本中文字幕在线四区| 成人视频在线观看| 一区二区久久久久草草 | 久久精品国产清自在天天线| 亚洲人成网站色www| 99久久无码一区人妻a黑 | 成av免费大片黄在线观看| 青春草在线视频免费观看| 日本免费高清线视频免费| 亚洲国产欧美日韩精品一区二区三区| 人妻系列av无码专区| 日韩高清在线观看不卡一区二区| 日本人与黑人做爰视频网站| 亚洲精品卡2卡三卡4卡2卡乱码| 久久久久se色偷偷亚洲精品av | 欧美乱大交xxxxx疯狂俱乐部| av中文字幕一区人妻| 日韩精品视频一区二区三区| 国产精品嫩草久久久久| 制服丝袜人妻中文字幕在线| 亚洲成av人无码综合在线观看| 国产极品美女高潮无套在线观看| 日本亚洲欧美国产日韩ay| 国产日产欧洲无码视频| 成人做爰69片免费看网站野花|