各位大俠,新手在學習模擬量輸入的編程,一直有一事困擾。以三菱PLC為例,先進行一系列的讀寫(按照視頻或類似教材中的標準的寫法,這個我懂),最后將讀取結果存放在D100中。新手的問題來了,假設一壓力變送器輸入的0-10V的電壓信號,量程為0-1.6Mpa,那么這個D100如何運用呢,現在要求實際壓力<=0.5Mpa時,輸出一個報警信號,我想肯定不是直接將D100和0.5這個數值進行比較吧,但是我又確實不知具體如何操作編寫,才能達到要求。
我提的問題肯定讓高手見笑了,懇求有大俠能針對我以上問題給出具體指點,讓我頓悟一下!萬分感謝!
還有一問題,如果兩個截然不同的物理量,量程都一樣,最后碰到以上問題時,對各自數據的處理是否一樣?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 支持原創,加分獎勵
    fjqz00
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1307 個
    工控威望: 1464 點
    下載積分: 8010 分
    在線時間: 370(小時)
    注冊時間: 2007-04-16
    最后登錄: 2025-06-11
    查看fjqz00的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2009-08-31 11:51
    比如你的讀到的AD值是2000
    那么
    2000×160÷4000=80
    屏上面做兩位小數的顯示,就是0.8MPa
    假設這個80就是D200,你設定的下限報警是D300
    則LD>= D200 D300
    OUT M100
    M100就是故障輸出信號
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(limiju) 熱心助人,加分表揚

    主站蜘蛛池模板: 一本色综合久久| 亚洲乱码卡一卡二卡| 国产精品毛片av999999| 好男人在线社区www在线观看视频 亚洲日韩乱码一区二区三区四区 在线观看片免费人成视频无码 | 国产乱码精品一区二区三区四川人 | 亚洲理论在线a中文字幕| 色无码av在线播放| 亚洲一区二区三区四区五区六区| av一本久道久久波多野结衣| 国产在线视频福利资源站| 欧美亚洲国产手机在线有码 | 亚洲国产av无码精品无广告| 成人免费播放视频777777| 肥臀浪妇太爽了快点再快点| 久久久久无码精品国产app| 国产aⅴ精品一区二区三区尤物| 亚洲成老女av人在线视| 亚洲a∨大乳天堂在线| 男阳茎进女阳道视频大全| 亚洲国产成人av毛片大全| 亚洲精品久久久久久久观看 | 一区二区三区在线观看亚洲电影| 人人妻人人澡人人爽人人精品av | 成人丝袜激情一区二区| 欧美日韩色另类综合| 国产精品女同一区二区| 乱色精品无码一区二区国产盗| 亚洲午夜无码久久久久软件| 好爽好舒服要高潮了视频| 色8激情欧美成人久久综合电影| 日韩欧美一区二区三区免费观看| 国产97在线 | 免费| 久久国产精品成人片免费| www夜片内射视频日韩精品成人| 国产天美传媒性色av| 国产成熟人妻换╳╳╳╳| 久久影院午夜伦手机不四虎卡| a在线亚洲高清片成人网| 亚洲国产精品无码专区影院| 久久综合九色综合欧美就去吻 | 妺妺窝人体色www在线观看|