請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-25 23:42
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10~16A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1倍左右。

主站蜘蛛池模板: 少妇又爽又刺激视频| 日韩精品成人无码专区免费| 五月天精品视频在线观看| 午夜精品一区二区三区免费视频| 久久国内精品自在自线观看| 国产婷婷丁香五月缴情成人网| 国产精品成人99久久久久 | 亚洲精品久久久久一区二区三区| 无码av一区在线观看免费| 午夜片少妇无码区在线观看| 草草影院ccyy国产日本欧美| 国产丰满乱子伦无码| 久久精品毛片免费观看| 青青草原综合久久大伊人精品 | 久久人妻少妇嫩草av| 豆国产95在线 | 亚洲| 色欲天天网站欧美成人福利网| 国产成人精品免费视频app软件| 亚洲精品综合五月久久小说| 人妻无码久久精品人妻| 一本一本久久a久久精品综合| 永久免费无码日韩视频| 富婆如狼似虎找黑人老外| 热99re久久精品这里都是精品| 久久人妻精品国产一区二区| 狠狠色综合久久丁香婷婷| 人妻少妇偷人精品无码 | 米奇7777狠狠狠狠视频影院| 99热精这里只有精品| 100国产精品人妻无码| 亚洲第一在线综合网站| 久久人人妻人人做人人爽| 玩弄丰满奶水的女邻居| 2019久久久最新精品| 极品少妇xxxx| 首页 综合国产 亚洲 丝袜| 亚洲国产美国国产综合一区| 露脸内射熟女--69xx| 免费人成视频欧美| 精品人妻人人做人人爽夜夜爽 | 两个人看的www视频免费完整版|