我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 17:00
不要沉下去了,我還沒找到解決方案
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(sjm213) 舉報有獎!
  • 自己的事情自己做.

    主站蜘蛛池模板: 久久久精品欧美一区二区免费| 国产网红主播精品一区| 精品久久久久久中文字幕| 无遮掩60分钟从头啪到尾| 国产裸拍裸体视频在线观看| 免费观看一区二区三区| 亚洲精品狼友在线播放| 午夜家庭影院| 天天澡夜夜澡人人澡| 久久久久无码中| 无码加勒比一区二区三区四区| 国产精品va在线观看无码| 一本大道东京热无码av| 欧美激情性做爰免费视频| 无码人妻精品一区二区三区99仓本| 国产成人无码| 国产真实乱对白精彩| 在线看片免费人成视频电影| 国产美女a做受大片观看| 精品国产一区二区三区麻豆 | 国产精品玖玖玖在线| 国产成人亚洲综合无码dvd| 久久婷婷五月综合色和| 亚洲制服丝袜av一区二区三区| 欧美亚洲精品中文字幕乱码| 久久天天躁狠狠躁夜夜2o2o| 满春阁精品a∨在线观看| 日日摸日日碰人妻无码老牲| 人人妻人人爽| 亚洲另类春色国产精品| 人妻少妇边接电话边娇喘| 日本三级香港三级人妇99| 亚洲制服丝中文字幕| 免费人成视频x8x8| 香蕉视频在线精品视频| 97国语精品自产拍在线观看 | 伊人无码一区二区三区| 成 人 a v免费视频在线观看| 欧美激情在线播放| yw尤物av无码国产在线观看| 九一九色国产|