在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
泡面
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泡面的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-28 14:26
數顯表是有一定阻值的,直接串進模擬輸入恐怕不妥。電壓波動厲害,可以只給壓力變送器加電源后測量輸出信號值是否仍波動劇烈,以此判斷是否變送器或傳輸至plc信號線問題。
                                                                    以上

主站蜘蛛池模板: 国产无吗一区二区三区在线欢| 国产福利视频| 国产精品自在拍一区二区不卡| 蜜桃视频成人专区在线观看| 日本免费人成视频播放| 99噜噜噜在线播放| 天堂va蜜桃一区二区三区| 艳妇臀荡乳欲伦交换h在线观看| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 久久久国产精品麻豆a片| 亚洲成av人影院在线观看网| 人人妻人人澡人人爽不卡视频 | 香蕉久久夜色精品升级完成| 欧美偷窥清纯综合图区| 国产乱对白刺激视频| 97人人超碰国产精品最新o| 精品视频国产香蕉尹人视频| 人妻乳哺乳无码一区二区| 强行从后面挺进人妻| 人妻出轨av中文字幕| 久久亚洲道色综合久久| 人妻丰满熟妇aⅴ无码| 国产精品真实灌醉女在线播放 | 最新国产99热这里只有精品| 人妻少妇精品视频无码综合| 天天综合网在线观看视频| 男女做爰猛烈啪啪吃奶图片| 日韩精品无码熟人妻视频| 亚洲男女羞羞无遮挡久久丫 | 国语自产偷拍精品视频蜜芽| 国产成人精品久久| 久久人妻精品国产一区二区| 国产精品igao视频网网址| 日韩人妻无码精品二专区| 中国熟妇浓毛hdsex| 国产精品久久久久电影院| 亚洲一区无码中文字幕| 在线无码| 亚洲欧洲日产国码在线| 成人网站免费在线观看| 国产精品亚洲第一区焦香味|