国产狂喷潮在线观看-日韩a∨无码中文无码电影-精品午夜中文字幕熟女人妻在线-国内精品久久久久久久电影视-成人欧美一区二区三区a片

slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-07-13
查看slik的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-27 21:33
在工程建設中,乙方的電氣工程師為了怕麻煩,在現場只有一塊作為管道檢測的壓力變送器(兩線制)的情況下,為了使其的4-20ma的信號技能在現場數顯表上顯示又能入plc遠傳,所以就把數顯表串接在變送器與plc的連接回路中,即plc的模擬量輸入正端接變送器正端,變送器負端接數顯表信號輸入正端,數顯表線號輸入負端入plc模擬量輸入負端,請問這樣接線可不可以?會不會帶來什么隱患?  目前壓力信號波動得很厲害,我用萬用表去量變送器的正負兩端只有19vdc左右,而且也波動得很厲害,請問這會不會是于那種接線有關系,19vdc的電壓夠嗎對于變送器,如果這樣的接線不行請告訴我會有什么后果,如果不是請大家告訴我一聲會有那方面的原因引起這壓力的波動!  謝謝~
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 446 個
工控威望: 414 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 563(小時)
注冊時間: 2007-07-06
最后登錄: 2025-07-07
查看bogegongkong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-29 21:28
算算壓力變送器負載阻抗,放心用,一般來說沒有問題的。壓力波動大,看看壓力表實際值變化大小;附近有沒有干擾源(特別是變頻器)有無采取抗干擾措施。如果允許,可以采取對壓力值平均處理。
熟悉輪胎生產工藝流程。專業制造車胎生產設備。提供輪胎工廠公用工程設計,安裝。提供輪胎生產設備改造升級服務。愿與各同行探討工控問題:QQ 1987857377

主站蜘蛛池模板: 亚洲午夜久久久久妓女影院| 无码专区亚洲综合另类| 在线日产精品一区| 亚洲国产另类久久久精品| 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕| 免费无码视频| 久久毛片| 国产精品玖玖资源站大全| 97精品国产一区二区三区| 久久婷婷五月综合色d啪| 动漫精品专区一区二区三区不卡 | 国产无遮挡a片无码免费软件| 在线a亚洲老鸭窝天堂av高清| av东京热无码专区| 亚洲国产精品悠悠久久琪琪| 人妻av无码一区二区三区| 精品久久综合1区2区3区激情| 中文字幕人妻丝袜乱一区三区| 精品国产v无码大片在线看| 午夜嘿嘿嘿在线观看| 97久久超碰中文字幕| 亚洲国产成av人天堂无码| 成人亚洲a片v一区二区三区麻豆| 久久精品毛片免费观看| 久久久精品欧美一区二区免费| 18禁网站在线| 久久精品国产亚洲αv忘忧草| 精品一区二区三区无码免费视频 | av片日韩一区二区三区在线观看 | 国产a在亚洲线播放| 98视频精品全部国产| 天天躁夜夜躁狠狠久久成人网 | 精品国产福利久久久| 日韩欧美卡一卡二卡新区| 国产乱子伦一区二区三区视频播放 | 激情综合色综合啪啪五月丁香| 99这里只有精品| 久久久噜噜噜久久免费| 国产欧美va欧美va香蕉在| 无码人妻一区二区三区精品视频| 3p人妻少妇对白精彩视频|