我現在有  75KW   65KW     40KW      應該怎么配備 互感器     50/ 5還是  75/5     ??? 這個是怎么算的呢!
  還有我現在應該怎么配呢?



pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-04 10:36
引用
引用第2樓lamborzhou于2009-12-04 10:26發表的  :
“75KW   65KW     40KW” ,看你是單相還是三相負載,算出電流,然后選擇適當的互感器倍數,一般只要改變進線匝數就可以了。
50/ 5 意思是主線有50A電流通過的話,互感器輸出5A電流,以適應電度表,因為電度表一般不能有太大電流通過,所以用互感器轉換,50/5的時侯互感器輸出的電流是實際電流的1/10,所以抄表時應該用抄得的數字再乘以10為實際用電量,也就是說實際用電量是抄表數的10倍。
同理,75/5的時侯是15倍。

樓上沒錯,50/5是匝數比,也是電流比!原理類似于鉗型電流表,通過的線圈匝數越多,電流越大!

主站蜘蛛池模板: 成av人电影在线观看| 亚洲精品久久久久一区二区| 精产一二三产区m553| av在线亚洲男人的天堂| 一本加勒比hezyo无码人妻| 欧美日韓性视頻在線| 成人午夜视频精品一区| 国产精品久久777777| 国产成人8x人网站视频在线观看 | 欧美日韩国产va另类| 国产婷婷色一区二区三区在线| 特级黄www欧美水蜜桃视频| 国产主播av福利精品一区| 亚洲成在人线av| 欧美国产日产一区二区| 色婷婷精品大在线视频| 国产精品无码av一区二区三区| 国产国产乱老熟女视频网站97| 久久久久久人妻无码| 欧美疯狂做受xxxxx高潮| 无码一卡二卡三卡四卡| 国产av人人夜夜澡人人爽麻豆| 亚洲一本到无码av中文字幕| 国产乱子伦在线观看| 亚洲国产日韩成人a在线欧美| 国产美女精品视频线免费播放软件| 中文字字幕在线中文无码| 97久久久久人妻精品专区| 亚欧成人无码av在线播放| 国产全肉乱妇杂乱视频| 亚洲综合精品成人| 久久久久人妻精品一区蜜桃网站| 秋霞在线观看秋| 不满足出轨的人妻中文字幕| 亚洲看片lutube在线观看 | 999久久久国产精品消防器材| 国产真实夫妇视频| 亚洲精品无码不卡久久久久| 日本爽快片100色毛片| 国产成人一区二区三区app| 亚洲日韩片无码中文字幕|