樓主  發表于: 2010-04-29 10:37
以前一直用的是數字量的控制,沒怎么接觸過模擬量的知識,
現在有一個小項目,要求很簡單:
一個干燥室中設置四個測溫點,對測出的數據進行比較,取一個中間值再進行控制

我現在就是請教一下應該怎么樣一個思路來完成這個要求,
數字量的開關與接線是很直觀很容易理解的 ,
而模擬量比如說輸入一個熱電阻,輸出一個4-20ma的控制信號
中間的過程怎么樣完成呢,好像很虛。
1.如果我把測量值放在D200中,設定值放在D202中,那怎么樣實現設定值與D200的鏈接呢
2.如何按測量值與設定值計算輸出值呢,也就是PID調節

請給予個別用到的指令,謝謝!
[ 此帖被talon1985在2010-04-29 13:30重新編輯 ]
電話/微信:13401338952    滕工
yuehuasheji
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 439 點
下載積分: 796 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2007-11-09
最后登錄: 2024-12-10
查看yuehuasheji的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-05-01 08:40
補充下,到三菱網站下本三菱的模擬量應用手冊,仔細看下輸入輸出模塊使用方法,上面介紹很詳細。上面的程序有些可以直接套用

主站蜘蛛池模板: 狠狠躁夜夜躁青青草原| 久久久久久久性潮| 最新亚洲伦理中文字幕| 国产高清亚洲精品视bt天堂频| 亚洲综合熟女久久久40p| 亚洲色欲天天天堂色欲网| 男人的天堂在线| 99国精品午夜福利视频不卡 | 亚洲精品国产字幕久久麻豆| av天堂亚洲区无码先锋影音| 国产精品免费精品自在线观看| 999久久久国产精品消防器材| 精品少妇人妻av免费久久久| 国产乱人偷精品人妻a片| 精品国产乱码久久久久久浪潮| 国产亚洲人成a在线v网站| 99久久er这里只有精品18| 蜜桃av抽搐高潮一区二区| 精品国产一区二区三区av性色| 精产一二三产区m553| 精品国产福利在线视频| 视频分类 国内精品| 三级国产三级在线| 99热久久最新地址| 久久精品一本到东京热| 久久国产主播福利在线| 五月天国产成人av免费观看| 精品国产亚洲一区二区三区在线观看 | 国产人妻大战黑人第1集| 国产欧美一区二区三区免费视频| 中文无码日韩欧av影视| 狠狠色丁香婷婷综合| 国内外精品成人免费视频| 久久精品国产成人| 无码av中文一区二区三区桃花岛| 极品人妻被黑人中出种子| 97人人超碰国产精品最新o| 人妻av无码一区二区三区| 欧美成人精品三级网站视频| 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠视频| 亚洲国产成人无码精品|