樓主  發表于: 2011-08-11 19:49
有一個新電機,星行接法電壓是660V三角接法是380V。電機是18.5KW的。以前的電機星三角降壓啟動都是380V的,F在搞個660V/380V。問題是要用660V/380V用星三角降壓啟動可以嗎?
[ 此帖被大地在2011-08-11 21:47重新編輯 ]
linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 445 點
下載積分: 1421 分
在線時間: 1170(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-06-23
查看linglong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-11 20:22
不行吧,還是買個變頻,接三角形安全
zhaofenggao
學習進步
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 180 點
下載積分: 10114 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2010-08-12
最后登錄: 2018-07-25
查看zhaofenggao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-11 21:01
可以的,只要正常工作是角是380伏就行啊,原來看到380/220的是星/角不知注意到沒。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(大地) 熱心助人
  • 互相學習
    liuxianhua
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 611 個
    工控威望: 1067 點
    下載積分: 10234 分
    在線時間: 572(小時)
    注冊時間: 2008-11-19
    最后登錄: 2013-02-22
    查看liuxianhua的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-08-12 07:35
    “星行接法電壓是660V三角接法是380V”說明相電壓是380伏;星三角啟動你還按以前的380伏電路接就行了。
    clifford501
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 67 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 791 分
    在線時間: 17(小時)
    注冊時間: 2011-07-05
    最后登錄: 2017-12-28
    查看clifford501的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-08-12 08:19
    660/380=1.7  
    380/220=1.7
    哎,俺也不知道了。。。。。。。。。。。
    再見理想
    雖然時間很遙遠,但從未停止過。
    級別: VIP會員
    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1557 個
    工控威望: 1438 點
    下載積分: 22806 分
    在線時間: 816(小時)
    注冊時間: 2007-12-26
    最后登錄: 2024-05-05
    查看再見理想的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-08-12 08:26
    可以試用自耦變壓器,降壓試試。。
    [img]Http://www.bel-property.com.cn/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
    xiaomao741
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 12 個
    工控威望: 131 點
    下載積分: 623 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2011-08-09
    最后登錄: 2023-12-13
    查看xiaomao741的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-08-12 08:48
    應該是沒有問題的
    jklmn123
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 134 個
    工控威望: 2916 點
    下載積分: 9794 分
    在線時間: 153(小時)
    注冊時間: 2010-04-05
    最后登錄: 2025-06-14
    查看jklmn123的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-08-12 09:09
    可以啊
    w7861
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 116 個
    工控威望: 563 點
    下載積分: 1051 分
    在線時間: 296(小時)
    注冊時間: 2006-11-27
    最后登錄: 2025-06-24
    查看w7861的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-08-12 11:43
    應該就是普通電機吧
    顧愛峰
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看顧愛峰的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-08-12 12:21
    “星行接法電壓是660V三角接法是380V”說明相電壓是380伏;星三角啟動你還按以前的380伏電路接就行了。
    liuhanqi
    活著就要做貢獻!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1226 個
    工控威望: 3725 點
    下載積分: 6181 分
    在線時間: 378(小時)
    注冊時間: 2008-03-04
    最后登錄: 2017-06-16
    查看liuhanqi的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-08-12 12:32
    我認為沒有什么時候問題。
    學無止境,永遠是學生。
    yangyajiang
    看得多回得少。見諒了!
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1127 個
    工控威望: 836 點
    下載積分: 34261 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2008-02-02
    最后登錄: 2020-12-29
    查看yangyajiang的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-08-12 13:01
    引用
    引用樓主大地于2011-08-11 19:49發表的 簡單電機星三角啟動的老問題。有點頭暈 :
    有一個新電機,星行接法電壓是660V三角接法是380V。電機是18.5KW的。以前的電機星三角降壓啟動都是380V的,F在搞個660V/380V。問題是要用660V/380V用星三角降壓啟動可以嗎?

    你那個是進口電機吧, 是多電壓的接法, 可以的, 你接星三角起動。電流還會更小的,
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 黑人巨茎大战白人美女| 久久av无码精品人妻系列| 亚洲国产色播av在线| 久久国产人妻一区二区| 日本在线视频www鲁啊鲁| 国产成人丝袜精品视频app| 国产人妻久久精品二区三区特黄| 中文在线无码高潮潮喷在线播放| 欧美va天堂va视频va在线| 少妇人妻上班偷人精品视频| 人妻少妇精品无码专区二区| 免费无码又爽又刺激成人| 欧美黄网站色视频免费| 五十路熟妇亲子交尾| 国产av一区二区精品久久凹凸| 久久精品岛国av一区二区无码| 人人爽人人爽| 开心色怡人综合网站| 小辣椒福利视频导航| 亚洲最新版av无码中文字幕一区 | 亚洲国产中文字幕在线视频综合 | 日本亚洲色大成网站www久久| 国产精品igao视频网| 欧美大胆少妇bbw| 亚洲美女被黑人巨大在线播放 | 99re热这里只有精品视频| 青青青青久久精品国产av| 精品国产av一区二区果冻传媒| 伊人久久大香线蕉av综合| aⅴ精品无码无卡在线观看| xxxxx欧美| 亚洲影院天堂中文av色| 国产精品无码素人福利| 插插插精品亚洲一区| 色五月激情五月亚洲综合考虑| 日韩成人免费无码不卡视频| 亚洲综合色区无码专区| 欧美日本国产va高清cabal| 欧洲精品成人免费视频在线观看| 欧美与黑人午夜性猛交久久久| 亚洲成av人在线播放无码|