    PLC 數字量可以從輸入點的燈很容易知道,是否有輸入。但是模擬量應該怎么檢測呢? 誰有簡直觀的方法介紹下?
   昨天有個溫度沒顯示,檢查半天也沒搞明白怎么回事,在檢測點量了有21V左右的電壓。封線顯示變星說明線路應該是好的吧,換了個油顯示的測溫頭到這里還是沒顯示。直接接到配電柜還是沒顯示。感覺到處都是好的就是沒溫度顯示。迷糊了。
    順便說說 輸出的該怎么檢查!
萬分感謝了。
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 1996 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2025-02-13
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-26 09:22
不理解你說的這個沒顯示是哪里沒顯示,是溫控器沒顯示,還是觸摸屏沒顯示
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-06-26 09:35
要不你用表測量電壓或者電流,要不你到PLC里去監控。
guafa58
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 389 點
下載積分: 2916 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2025-07-11
查看guafa58的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-06-26 09:37
直接到PLC數據里去監控啊,查根本啊,
然后,再看具體的信號,是不是有,不是你說的量個電壓,就好了的
ak_42bl520
努力創造未來
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 121 個
工控威望: 215 點
下載積分: 627 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-10-29
最后登錄: 2012-11-02
查看ak_42bl520的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-06-26 10:32
如果先接的沒問題的話,直接在PLC里面監控。實在不行就買個表,可以直接讀到溫度的,沒問題后再接到模塊,排除接線故障
dkxj213
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 175 點
下載積分: 762 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2012-02-18
最后登錄: 2025-04-01
查看dkxj213的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-06-26 11:59
安裝時廠家的技術人員PLC加密了,說怕我們給他弄亂了,不讓我們看。
   接線上我是量了電流的,就是沒有。要是有大概應該就正常了吧。
      我覺得該檢查的地方都檢查了,可是感覺到處都是正常的。哪兒沒考慮到呢?

我說的顯示是電腦上的WINCC上。電腦和PLC都重啟過,不過沒 用、
bocc
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 622 個
工控威望: 5239 點
下載積分: 3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2009-09-13
最后登錄: 2016-07-01
查看bocc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-06-26 12:02
學習一下
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-06-26 12:57
學習一下
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1299 個
工控威望: 6130 點
下載積分: 55886 分
在線時間: 1137(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-14
查看john42tw的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-06-26 15:14
不了解你的說明
但基本上會有幾種方式
1.pt100 或 感溫線 直接進plc溫控模組
2.pt100 或 感溫線 進表頭再轉換成 0~10v  或 0~5V或 4~20mA  再進入plc AD模組進行轉換

若是PT100 則會量到約100多歐姆的阻值   感溫線因是微電壓恐怕量不出來
樓主說是有表頭的那就量他的 out 電壓或電流值(看表頭側邊的電路圖)
至於21V????
bobo2000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 125 點
下載積分: 458 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-11-25
最后登錄: 2013-10-14
查看bobo2000的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-06-26 15:47
溫度檢測探頭是接入PLC模擬模塊,還是溫度顯示另外接入PLC模擬模塊,要分開檢查,用更換法,會很快排除的吧。謝謝
向前一步
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 151 點
下載積分: 14356 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2025-05-25
查看向前一步的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-06-26 19:16
看你說的情況是溫度沒有顯示,先看你的一次表是溫度變送器還是熱電阻,還是熱電偶先把這個搞清了, 很簡單用模擬信號發生器加信號就行了,溫度變送器自然是4--20MA .熱電阻看是哪種分度號,在加相應的電阻值,熱電偶也得分是哪種分度號,在加相應的毫伏信號了,這個很簡單,或者你在PLC程序里看一下就知道了
shfxfa
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 640 個
工控威望: 810 點
下載積分: 2908 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2011-09-09
最后登錄: 2013-11-20
查看shfxfa的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2012-06-26 19:18
看PLC的數據寄存器試試
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 日本护士毛茸茸| 狠狠综合久久久久综合网| 人人妻人人澡人人爽人人精品av | 中文字幕亚洲乱码熟女一区二区| 成人免费的视频| 精品无码av无码专区| 亚洲国产精品久久久久婷蜜芽| 国语自产偷拍精品视频蜜芽| 97精品伊人久久久大香线蕉| 久久精品熟女人妻一区二区三区| 男人边做边吃奶头视频| 色偷偷亚洲男人本色| 国产中文字幕乱人伦在线观看| 亚洲精品无码精品mv在线观看| 国产v精品成人免费视频| 肉色欧美久久久久久久免费看| 国产片av国语在线观看| 无码av中文出轨人妻| 精品无人区麻豆乱码1区2区| 亚洲国产精品va在线播放| 最新网站亚洲人成无码| 午夜免费视频| 久久天天躁狠狠躁夜夜网站 | 爱做久久久久久| 99久久婷婷国产综合精品青草免费| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久| 成人无码视频97免费| 狂野av人人澡人人添| 韩国三级在线 中文字幕 无码| 亚洲男人的天堂成人www| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 免费中文熟妇在线影片| 日韩av无码国产精品| 亚洲婷婷五月激情综合app| 欧美日韩在大午夜爽爽影院| 欧美激情一区二区成人| 亚洲国产成人精品无码区在线软件 | 国产精品美女久久久久久久| 性xxxx18免费观看视频| 无码免费无线观看在线视频| 亚洲精品中文字幕制|