12樓  發表于: 2012-06-29 22:34
是的  像你說的 用DRVA  正轉應該寫 DRVA K數 K數 Y0 Y2  反轉脈沖數寫K負數
想要在觸摸屏顯示負值是嗎  
那你就寫 SUB  K0 D50  D50

師傅,在原點位置0MM,如果是手動正轉就要顯示正數
       在原點位置0MM,  如果是手動反轉就要顯示負數,
我可以這樣子編嗎,  LD  >= D8140  K0    AND  M1   OUT  M2        
LD M2      OUT   MOV   D210     D220    式中,  M1是手動正轉 輔助中繼             D210是當前位置 數值,D220是觸摸屏上顯示  
LD<=D8140  K0    AND  M2   OUT  M3      
LD M3      OUT   SUB    KO  D210     D220    式中,  M2是手動反轉 輔助中繼             D210是當前位置 數值,D220是觸摸屏上顯示  
可以這樣編寫嗎,還是有更好的思路沒有?我編程思路不怎么清晰,還望師傅指點,再
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1188 點
下載積分: 5900 分
在線時間: 544(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-06-25
查看slik的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2012-06-30 11:51
看你用什么指令,比如說是用DRVI,DRVA指令做寸動的話,則脈沖過程值保存在D8340,D8341(雙字,對應Y0),D8350,D8351(對應Y1),D8360,D8361(對應Y2),如果是還有擴展的話,還有D8370,D8371(對應Y3),而如果是使用PLSY和PLSR的話,則過程值保存在D8140,D8141(對應Y0)和D8142,D8143(對應Y1),這些值對應的都是脈沖數,要轉換顯示mm還要幾個數據,比如說電機轉一周模塊發出10000個脈沖,螺桿的螺距是10mm,轉速比為1:1,電機反饋的脈沖數是131072,那么脈沖當量是1微米,即用1000個脈沖表示1mm,所以程序可以這么做:LD M8000  DMOV D8340  D30  ,DFLT D30  D32,DEDIV  K10  K10000  D34,DEMUL  D32   D34  D36    ,DINT   D36   D38,那么這時候的D38,D39就是你屏幕里出現的顯示值,出現負數,那并不要使用SUB指令,程序在原點之后過程值清零,而在往負限方向走時,過程值自然變為負值,以上請參考!



本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(秋秋) 熱心助人
    wuhongkuo
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 47 個
    工控威望: 144 點
    下載積分: 467 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2011-05-25
    最后登錄: 2021-06-15
    查看wuhongkuo的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2012-06-30 18:17
    寫在JOG上的就可以了
    wuhongkuo
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 47 個
    工控威望: 144 點
    下載積分: 467 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2011-05-25
    最后登錄: 2021-06-15
    查看wuhongkuo的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2012-06-30 18:20
    點對點也可以伺服上有這兩點的
    a271156864
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 664 個
    工控威望: 700 點
    下載積分: 22438 分
    在線時間: 680(小時)
    注冊時間: 2008-04-28
    最后登錄: 2019-12-16
    查看a271156864的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2012-06-30 19:07
    樓上說的好象是和我們的機器一樣??
    zjcw0419
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 287 個
    工控威望: 494 點
    下載積分: 1079 分
    在線時間: 126(小時)
    注冊時間: 2008-12-10
    最后登錄: 2025-06-15
    查看zjcw0419的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2012-07-01 00:47
    在程序里,設置JOG的速度,和移動量。。用寫的指令,寫入緩沖器內。。。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(秋秋) 熱心助人
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2012-07-04 22:25
    gali1120107
    漫漫長路,吾將上下而求索。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 974 點
    下載積分: 1182 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2010-06-19
    最后登錄: 2024-09-12
    查看gali1120107的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2012-07-04 22:58
    這個其實很簡單,在開機上電時手可以推動馬達,是因為寫程序的人剛開始沒讓他使能。按回原點先使能后再作回原點操作。一般PLC感應到原點信號時都會把脈沖現在值清零。也就是D8140低位, 應該是這個三菱很久沒用了。再屏中顯示只用低位 32位數 有符號型。看到這個給了我一個啟示其實 上電開機時也可以不讓機器勵磁,要求回原點后才能啟動機器自動運行,避免了開機運行沒回原點的情況。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(秋秋) xuexi le
    zhanggobo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 157 個
    工控威望: 298 點
    下載積分: 746 分
    在線時間: 57(小時)
    注冊時間: 2009-10-02
    最后登錄: 2024-11-20
    查看zhanggobo的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2012-07-09 13:22
    不知道你那原點是在什么位置?是在左右限位的中間還是靠一邊?用絕對或相對定位指令應該很容易實現在HMI上監視其運動位置
    loio
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 168 個
    工控威望: 1305 點
    下載積分: 95627 分
    在線時間: 341(小時)
    注冊時間: 2008-04-23
    最后登錄: 2019-09-21
    查看loio的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2012-07-09 21:28
    進來學習一下伺服位置的問題,樓主謝謝你的分享!
    lixiangnse
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 104 個
    工控威望: 231 點
    下載積分: 3299 分
    在線時間: 24(小時)
    注冊時間: 2011-05-14
    最后登錄: 2021-12-18
    查看lixiangnse的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2012-07-09 21:41
    伺服電機我也得好好學習
    秋秋
    有志者事競成
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 416 個
    工控威望: 528 點
    下載積分: 1305 分
    在線時間: 236(小時)
    注冊時間: 2010-05-11
    最后登錄: 2024-01-09
    查看秋秋的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2012-07-10 23:08
    請問M8340和M8348有什么區別?是不是像手冊說的,M8340是表明Y0脈沖輸出已經結束了,如果這時接通PLSY  D300   D302   Y0   Y3,那么,是不是接通沒有斷開的話,M8340都在ON的狀態,而一旦接通斷開,則M8340馬上OFF,而M8348是定位結束的標志,即如果DDRVI  D302 D300  Y0  Y3,如果D302的脈沖數還沒發送完畢并且驅動沒有斷開的話,則M8348接通,直到D302的脈沖數發送完畢則M8348斷開,是這樣的嗎?
      
        即M8340是監控普通脈沖輸出指令的指令執行是否結束,而M8348是專門監控定位指令DDRVI,DDRVA的指令是否正常執行結束的標志? 謝謝!
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 2/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 亚洲国产欧美国产第一区| 色哟哟网站在线观看| 久久免费精品国自产拍网站 | 日本高清va在线播放| 日本三级香港三级人妇99| 精品国产一区二区三区2021| 久草热久草热线频97精品 | 九九99亚洲精品久久久久| 中文字幕欧洲有码无码| 欧洲亚洲色一区二区色99| 思思久久精品一本到99热| 欧美精品久久96人妻无码| 日韩亚洲中字无码一区二区三区 | 日韩伦人妻无码| 欧美成人va免费看视频| 国产精品高潮呻吟av久久无吗| 亚洲欧美日韩综合一区在线观看| 久久亚洲人成网站| 欧美成人精品一区二区综合a片| 久久久一本精品久久精品六六| 人成午夜免费视频在线观看| 各处沟厕大尺度偷拍女厕嘘嘘| 久久久久久99av无码免费网站| 伦理片午夜视频在线观看| 人妻无码av中文系列| 国产sm调教视频在线观看| 狠狠色婷婷丁香综合久久韩国电影 | 双腿张开被9个男人调教| 国产午夜男女爽爽爽爽爽| 国产成人精品亚洲线观看| 国产精品久久久久久麻豆一区| 伊人色综合视频一区二区三区 | 亚洲腹肌男啪啪网站男同| 亚洲男人的天堂在线播放| 人妻丰满熟av无码区hd| www夜片内射视频在观看视频| 天天做av天天爱天天爽| 精品人妻系列无码一区二区三区| 西西4444www大胆无码| 精品国内自产拍在线播放观看| 巨胸爆乳美女露双奶头挤奶|