樓主  發表于: 2013-08-20 10:10

現在我們做了一臺設備進線電源三相AC380V,然后經過變壓器到AC220V,一些電氣元件都是AC220V,DC24V,現在設備要按照日本的要求去做,能有什么好的方法改電路么?日本的工業用電是AC200V,60HZ



   整天就是改這個改那個的,之前不規劃好,這就是領導,艸
gaokunjian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 337 點
下載積分: 1072 分
在線時間: 354(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2025-06-18
查看gaokunjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-20 10:14
加變壓器 110V-->220V
gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2025-05-26
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-20 10:23
引用
引用第1樓gaokunjian于2013-08-20 10:14發表的  :
加變壓器 110V-->220V

變壓器不行!
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16979 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2025-06-21
查看prince188的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-20 11:50
這個太簡單了吧,是配電問題,進線有380V加變壓器和直流電源,你想怎么變都行。
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2025-03-19
查看liu1980的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-20 12:46
進線電源改接三相AC200V,拆了原來控制電源的AC380V轉AC220V變壓器,接動力線的AC200V過來就得了,再經開關電源變為DC24V給控制線路使用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gkrjy_ygc) 熱心助人!
    hgmgwe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 701 個
    工控威望: 1914 點
    下載積分: 10741 分
    在線時間: 923(小時)
    注冊時間: 2007-12-01
    最后登錄: 2025-06-18
    查看hgmgwe的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-08-20 12:49
    沒有別的好方法,加一個隔離變壓器把380變220V 24v就是直流電源了,我這里都是這樣做的。
    曠工
    上海曠久--三菱專業代理商,歡迎詢價購買
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 146 點
    下載積分: 464 分
    在線時間: 38(小時)
    注冊時間: 2011-06-15
    最后登錄: 2025-04-30
    查看曠工的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-08-20 13:25
    上海菱秀自動化科技有限公司
    正規授權代理三菱數控系統、PLC、伺服、變頻器、觸摸屏、低壓
    專業維修三菱、FANUC、西門子數控系統,三菱PLC、伺服、變頻器、觸摸屏
    歡迎來電、來Q咨詢:
    手機:187-2109-1930 座機:021-5269-4559
    QQ:1066403535
    上海曠久--三菱專業代理商
    gkrjy_ygc
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 97 個
    工控威望: 234 點
    下載積分: 2012 分
    在線時間: 78(小時)
    注冊時間: 2012-05-07
    最后登錄: 2025-05-26
    查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-08-20 13:38
    引用
    引用第5樓liu1980于2013-08-20 12:46發表的  :
    進線電源改接三相AC200V,拆了原來控制電源的AC380V轉AC220V變壓器,接動力線的AC200V過來就得了,再經開關電源變為DC24V給控制線路使用。


       但是有的電氣元件規定了電壓220V-230V,標的并不是200V-240V,這樣一來會不會不穩定!?

       在日本,地區不同,頻率也不一樣,有50HZ,也有60HZ的。。。。

        已經解決,謝謝大家~~
    [ 此帖被gkrjy_ygc在2013-08-20 16:25重新編輯 ]
    成功學習
    我佛慈悲,
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 291 個
    工控威望: 523 點
    下載積分: 11278 分
    在線時間: 113(小時)
    注冊時間: 2010-05-28
    最后登錄: 2020-07-29
    查看成功學習的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-08-20 15:47
    支持5樓的說法
    ladiao
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 134 點
    下載積分: 668 分
    在線時間: 0(小時)
    注冊時間: 2013-08-20
    最后登錄: 2013-09-12
    查看ladiao的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-08-20 16:09
      
    tzlda.com
    liu20110
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 194 個
    工控威望: 322 點
    下載積分: 845 分
    在線時間: 234(小時)
    注冊時間: 2010-12-07
    最后登錄: 2017-04-23
    查看liu20110的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-08-20 21:21
    日本人相電壓是110v
    linkai
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 118 個
    工控威望: 247 點
    下載積分: 1986 分
    在線時間: 30(小時)
    注冊時間: 2012-08-09
    最后登錄: 2013-10-20
    查看linkai的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2013-08-26 09:35
    控制部分好辦  可以對應電壓的開關電源      主電路就麻煩了,電機定做吧
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go

    主站蜘蛛池模板: 精品精品国产理论在线观看 | 国产永久免费观看的黄网站| 国内老熟妇乱子伦视频| 久久av一区二区三区| 成在线人免费视频播放| 精品国产午夜理论片不卡| 日本三级成本人网站| 日本护士吞精囗交gif| 亚洲永久无码3d动漫一区| 欧美人与动交视频在线观看| 久久精品九九热无码免贵| 欧美大屁股xxxx高跟欧美黑人| 亚洲美女高清无水av| 果冻传媒av精品一区| 国产亚洲精品资源在线26u| 人人妻人人澡人人爽欧美二区| 疯狂三人交性欧美| 亚洲自偷自偷图片| 漂亮人妻熟睡中被公侵犯中文版 | 最新国产精品久久精品| 92精品国产自产在线观看481页| 无码精品黑人一区二区三区| 一区二区 在线 | 中国| 精品无码人妻夜人多侵犯18| 未满十八18禁止午夜免费网站| 极品老师腿张开粉嫩小泬| 精品亚洲韩国一区二区三区| 亚洲国产成人精品无码区一本| 性色a码一区二区三区天美传媒| 国产在线一区二区三区四区五区| 亚洲中文字幕无码久久2020| 国产在线无码不卡影视影院| 久久久精品人妻无码专区不卡| 午夜视频在线| 免费无码又爽又刺激成人| 久久99精品免费一区二区| 精品国产午夜理论片不卡| 五月丁香六月狠狠爱综合| 92国产精品午夜福利免费| 成人污| 最新色国产精品精品视频|