樓主  發表于: 2014-04-02 22:54
       最近做了一個項目,甲方要求將控制柜的相關信號傳到中控室(環境很惡劣距離500M左右),我的方案是將6臺PLC通過485總線的形式傳到中控室的plc上,已指示燈的形式表示出來。理論沒有問題,在安裝之前做過調試沒有問題,但是到現場中控室的機柜就是沒有反應,之后我自己用電流表測了一下中控室的信號線,電壓只有2.6左右,我就感覺很奇怪,怎么會這么小電壓。思考后電壓損耗不就是電纜上的電阻嗎,從源頭開始測,發現其中的問題所在,電工師傅將485電纜接頭是壓在端子排上的,端子排上的電壓損耗過大,導致信號衰減,最后去掉段子排后通訊OK。。。。
jianglin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 154 點
下載積分: 1574 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-11-13
查看jianglin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-03 13:23
電線加大,用2.5的
fan_man
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 134 點
下載積分: 560 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2013-04-07
最后登錄: 2025-06-16
查看fan_man的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-04-04 07:00
屏蔽雙絞線   要考慮一下成本問題  

主站蜘蛛池模板: 中文字幕精品久久久乱码乱码| 免费无码又爽又刺激高潮的视频| 18精品久久久无码午夜福利 | 国产97色在线 | 免费| 日本丰满熟妇videossex一| 国产蝌蚪视频一区二区三区| 不卡av电影在线| 狠狠综合久久久久综合网浪潮| 国产午夜亚洲精品理论片不卡| 国产亚洲精aa在线观看see| 无码国产偷倩在线播放老年人| 国产精品女人呻吟在线观看| 精品视频国产香人视频| 日韩激情无码av一区二区| 无码av无码天堂资源网影音先锋| 一区二区三区内射美女毛片| 国产精品久久| 成人无码视频在线观看大全| 少妇无码一区二区三区| 亚洲精品成人老司机影视| 免费特黄夫妻生活片| 国产免费无码av片在线观看不卡| 免费国产成人高清在线视频| 亚洲人成色99999在线观看| 欧美成人精品第一区| 日韩成人无码影院| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇| 福利姬液液酱喷水| 亚洲日韩中文第一精品| 亚欧乱色国产精品免费九库| 中文字幕人成乱码熟女香港| 欧美精品黑人粗大破除| av激情亚洲男人的天堂| 精品国产三级a在线观看网站| 肥臀浪妇太爽了快点再快点| 久久综合给合综合久久| 免费无码一区二区三区蜜桃大| 日本国产制服丝袜一区| 日韩精品无码成人专区av| av网站免费线看精品| 亚洲欧洲自偷自拍图片|