国产狂喷潮在线观看-日韩a∨无码中文无码电影-精品午夜中文字幕熟女人妻在线-国内精品久久久久久久电影视-成人欧美一区二区三区a片

lan1301
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1961 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2012-12-01
最后登錄: 2025-07-08
查看lan1301的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-07 20:30
各位先進,小弟手上有FX3U-485ADP-MB之模組,因原編程口已被HMI所佔用
故希望可由485ADP進行程式編程,依手冊指引進行PLC parameter-PLC system(2)
裡面的CH2進行設置並斷電重開後監視D8420的值為H6096(設置內容為19200,7,Even,1, sum check,Form1)
進行Transfer Setup更改為RS485(19200,7,Even,1)進行編程口通訊,皆無法成功。
(此時可以看見模組上的RD會閃爍,但SD皆無反應)
請問有高手可以指點一下?

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(rambo.hu) 好貼好貼!
    dxy12345678
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 20 個
    工控威望: 561 點
    下載積分: 2970 分
    在線時間: 135(小時)
    注冊時間: 2021-04-06
    最后登錄: 2025-06-28
    查看dxy12345678的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-04-08 11:04
    試過不行,把HMI改到FX3U-485ADP-MB就好了
    lan1301
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 150 點
    下載積分: 1961 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2012-12-01
    最后登錄: 2025-07-08
    查看lan1301的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2022-04-08 20:54
    可是我印像中之前曾經用過,是我記錯了嗎?
    舜天水怪
    非標小學徒
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 91 個
    工控威望: 188 點
    下載積分: 737 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2015-11-02
    最后登錄: 2024-01-08
    查看舜天水怪的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2022-04-09 23:55
    可以用做編程口的,plc參數那邊不要做任何操作。這樣才可以的。
    lan1301
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 150 點
    下載積分: 1961 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2012-12-01
    最后登錄: 2025-07-08
    查看lan1301的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2022-04-10 11:31
    好的
    我來試試
    若是可以再來跟大家分享結果。
    感謝
    樓上小王
    牛刀小試
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 464 個
    工控威望: 1286 點
    下載積分: 305 分
    在線時間: 100(小時)
    注冊時間: 2021-02-19
    最后登錄: 2025-03-21
    查看樓上小王的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2022-04-10 15:23
    是否可以換個思路,用485跟觸摸屏通訊,編程口留著自己用? (還有就是你這繁體字看的我腦瓜嗡嗡的)
    lan1301
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 150 點
    下載積分: 1961 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2012-12-01
    最后登錄: 2025-07-08
    查看lan1301的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2022-04-10 16:18
    引用
    引用第3樓舜天水怪于2022-04-09 23:55發表的  :
    可以用做編程口的,plc參數那邊不要做任何操作。這樣才可以的。

    經過我測試之后,一樣是不能使用的,檢附我的測試參數設定如下:

    lan1301
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 25 個
    工控威望: 150 點
    下載積分: 1961 分
    在線時間: 66(小時)
    注冊時間: 2012-12-01
    最后登錄: 2025-07-08
    查看lan1301的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2022-04-10 16:30
    引用
    引用第5樓樓上小王于2022-04-10 15:23發表的  :
    是否可以換個思路,用485跟觸摸屏通訊,編程口留著自己用? (還有就是你這繁體字看的我腦瓜嗡嗡的)

    沒錯,應該是可以將HMI改至485ADP的,但就希望能集合大家的經驗,獲得實驗結果以供大家日后進行應用。
    還請大家不吝提出解方,我會持續進行測試并將結果告知的。
    感謝。
    秀空02
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 369 個
    工控威望: 402 點
    下載積分: 1856 分
    在線時間: 252(小時)
    注冊時間: 2021-07-30
    最后登錄: 2025-07-09
    查看秀空02的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2022-04-12 09:38
    沒有這樣用過,估計不行。
    舜天水怪
    非標小學徒
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 91 個
    工控威望: 188 點
    下載積分: 737 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2015-11-02
    最后登錄: 2024-01-08
    查看舜天水怪的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2022-04-12 22:12
    http://www.bel-property.com.cn/read-gktid-1542422-page-2.html    232BD我倒是試過的,你看看呢。D8120,還有另外幾個寄存器里面的值要清空的。這幾個寄存器里面的值就是原來在plc設置里面存的通信參數。
    何啟海
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 262 個
    工控威望: 383 點
    下載積分: 1366 分
    在線時間: 142(小時)
    注冊時間: 2017-02-20
    最后登錄: 2025-04-24
    查看何啟海的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2022-04-13 10:01
    FX3U-232BD
    FX3U-232-ADP都可以
    485不行
    485需要用觸摸屏的穿透通信就可以

    主站蜘蛛池模板: 又色又爽又黄的视频网站| 国产精品盗摄!偷窥盗摄| 特级毛片在线大全免费播放| 永久免费观看国产裸体美女| 国产aⅴ爽av久久久久电影渣男| 国内免费视频成人精品| 奇米影视7777久久精品| 最新精品国偷自产在线老年人| 在线观看片免费人成视频无码| 国产gv猛男gv无码男同网站| 97久久国产成人免费网站| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀| 国产高清一国产av| 久久久久久久99精品免费观看| 国产免费久久精品99re丫丫| 99久久精品国产自在首页| 综合图区亚洲另类图片| 亚洲国产精品无码久久秋霞| 女人夜夜春高潮爽a∨片传媒| 香港三级日本三级妇三级| 波多野结衣aⅴ在线| 97午夜理论片在线影院| 午夜人成免费视频| 国产第一页屁屁影院| 成人免费一区二区三区| 天天躁日日躁狼狼超碰97| 国产农村妇女aaaaa视频| 亚洲国产成人爱av在线播放| 国产av激情无码久久天堂| 天堂а√在线中文在线| 99这里只有精品| 337p亚洲日本中国大胆69| 综合图区亚洲欧美另类图片| 情欲少妇人妻100篇| 极品少妇被猛得白浆直流草莓视频| 亚洲成av人片在线观高清| 精品成人免费一区二区不卡| 国产又色又爽又刺激视频| 最新亚洲人成网站在线影院| 精品午夜中文字幕熟女人妻在线| 在线精品自偷自拍无码|