FBS-60MA
RS485與SB70通訊,,,端口都應該是設置正確的, 可以通過變頻器 頻率給定地址3201H 寫入給定頻率
以下寫入測試是正常的
寫入正常



但是讀變頻器的運行狀態字電流電壓都不正常。。讀地址2溫控是正常的
讀頻率電流電壓狀態字都不正常



通訊地址反復檢查過應該是對的,,同樣的方式,地址改一下讀匯川變頻器也是正常的,,,都搞頭大了。。。

  通訊地址




已確認是變頻器干擾問題,程序沒問題,在辦公室用同型號小功率調試正常,,,到現場110kW就不正常。。。如何是好,線己用屏蔽雙絞線了,長度小于10米的。。。。

=####################
試了好多方法都解決不了干擾問題,車間大功率變頻器太多了,布線的問題太多了。。。

準備放棄通訊方式,改PLc模擬量輸出試試。
[ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新編輯 ]
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-06-14
查看wook的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-18 18:58
是通訊延遲問題么???
ysjwcwwfn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 228 點
下載積分: 963 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2025-07-16
查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-18 19:43
學習了
ysjwcwwfn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 228 點
下載積分: 963 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2025-07-16
查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-07-18 19:47
森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-06-14
查看wook的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-07-18 19:56
控制字地址是3200H
狀態字   3210H

控制字中好像沒有正反轉位,只有正、反轉點動位
是不是要通過位11 來設定 反向值 操作? 要測試一下





引用
引用第3樓ysjwcwwfn于2022-07-18 19:47發表的  :
森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 236 點
下載積分: 13479 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2025-07-11
查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-07-18 20:16
(1)先用串口助手測試接收數據是否正常
(2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可
乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 236 點
下載積分: 13479 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2025-07-11
查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-07-18 20:19
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-06-14
查看wook的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-07-18 20:29
謝謝回復
測試了,電流電壓都不對,收到的狀態字 與手冊也不相符,但寫入頻率測試正常。
調用一次M-BUS指令到是個方法,明天試試

本來是匯川變頻器,都測試好了,到現場客戶卻換成森蘭,在現場改了沒通訊上,頭大。。。


引用
引用第5樓乘風破浪93于2022-07-18 20:16發表的  :
(1)先用串口助手測試接收數據是否正常
(2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可

主站蜘蛛池模板: 国产精品麻豆欧美日韩ww| 在线涩涩免费观看国产精品| 国产成人精品一区二区不卡| 无码国产精品一区二区免费虚拟vr| 精品国产成人国产在线观看| 亚洲免费综合色在线视频| 国产亚洲综合网曝门系列| 无码被窝影院午夜看片爽爽jk| 99久久婷婷国产一区二区| 动漫精品啪啪一区二区三区| 国产亚洲产品影视在线产品| 亚洲乱码日产精品bd在线看 | 免费观看国产女人高潮视频| 伊人久久丁香色婷婷啪啪| 精品精品国产欧美在线| 97人人模人人爽人人喊电影| 亚洲国产制服丝袜高清在线| 亚洲国产成人精品无码区在线秒播| 国产成人无码h在线观看网站| 粗大的内捧猛烈进出看视频| 国产精品美脚玉足脚交欧美| 久久久久人妻一区精品果冻| 精品国产无套在线观看| 特级做a爰片毛片免费看| 国产精成人品一区| 高清国产天干天干天干不卡顿| 亚洲国产成人va在线观看天堂| 久久青草成人综合网站| 日本十八禁视频无遮挡| 日本三级在线观看免费| 国色天香国产精品| 18禁黄污吃奶免费看网站| 久久久精品2020免费观看| 精品无码一区二区三区的天堂| 亚洲综合久久精品无码色欲| 日日摸日日碰夜夜爽无码| 午夜福利电影| 欧美日韩国产va另类| 亚洲国产精品久久精品| 国产激情大臿免费视频| 亚洲精品国产成人精品|