樓主  發表于: 2023-10-16 15:36
工地上有臺繞線轉子三相異步電動機,這個電機聽廠家必須要配電阻器接電機的轉子,才可以運行,詢問了一家電阻器廠家給了一個型號RT電阻器型號,請問一下這個怎么接線呢 有Z1 Z2 Z3點 還有Q點、因為我們配電柜已經做好了就是控制個電機正反轉,如果電機轉子只接電阻器的Z1 Z2 Z3可不可以呢,電機不需要調速。因為之前都是普通異步三相電機,現在配了一套這種電機,并且提前沒有溝通好,而且配電箱已經做好了,想問一下各位論壇大神怎么接線 謝謝了
水陽人家
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 133 點
下載積分: 895 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2020-02-20
最后登錄: 2025-07-02
查看水陽人家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-10-16 16:22
Q點應該是接電阻器調速用,也有可能用于起動,降低起動功率,可以咨詢電機廠家,個人意見配了電阻可以參照星三角電路啟動電路多兩接觸器
樓主留言:
電機廠家不知道,只讓配置電阻器 主要控制柜加不了這么多接觸器了
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 691 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-06-04
查看ajunn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-10-16 16:33
看配電變壓器提供多大容量,如果電機功率不大,不需要轉子串電阻,引出線直接短接。
樓主留言:
2.2 3.7 5.5 7.5 的電機 轉子的線能直接短接嗎,我這是起重用的
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 691 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-06-04
查看ajunn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2023-10-16 17:53
引用
引用第2樓ajunn于2023-10-16 16:33發表的  :
看配電變壓器提供多大容量,如果電機功率不大,不需要轉子串電阻,引出線直接短接。

水平方向應該問題不大,垂直升降方向可能要串頻敏變阻器,加一個接觸器用來啟動完成后短接轉子引出線。

水陽人家
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 133 點
下載積分: 895 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2020-02-20
最后登錄: 2025-07-02
查看水陽人家的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2023-10-16 18:45
起重用加起動電阻目的是讓電機能帶載起動,最好不要直啟,
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1985 個
工控威望: 2150 點
下載積分: 7429 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-07-05
查看goldage的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2023-10-16 21:41
還在用這樣的啟動模式就是為了省錢
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1596 個
工控威望: 1818 點
下載積分: 6372 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-07-05
查看langui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2023-10-17 16:42
以前就是配的三相普通電機,那看來電機功率沒多大嘛。電阻降壓啟動那是多老是設備才用,又笨重啟動時間又長,現在各式各樣的軟啟動都有,功率小的直接啟動,我18.5KW的羅茨風機照樣直接啟動,怕錘子,只要不是頻繁啟動和換向,問題不大。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 683 個
工控威望: 824 點
下載積分: 6747 分
在線時間: 529(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-07-05
查看老兔子的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2023-10-17 19:29
引用
引用第6樓langui于2023-10-17 16:42發表的  :
以前就是配的三相普通電機,那看來電機功率沒多大嘛。電阻降壓啟動那是多老是設備才用,又笨重啟動時間又長,現在各式各樣的軟啟動都有,功率小的直接啟動,我18.5KW的羅茨風機照樣直接啟動,怕錘子,只要不是頻繁啟動和換向,問題不大。


起重電機算不算頻繁啟動和換向?

主站蜘蛛池模板: 亚洲成色综合网站在线| 乱色国内精品视频在线| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 亚洲日韩亚洲另类| 亚洲a∨精品一区二区三区下载| 最新国产精品久久精品| 五月色丁香婷婷网蜜臀av| 亚洲 自拍 欧美 小说 综合| 国产麻豆精品一区| 亚洲精品久久久久国色天香 | 2019精品手机国产品在线| 国模欢欢炮交啪啪150| 久久久久人妻一区精品| 无码国产乱人伦偷精品视频| www国产精品内射老师| 国产精品久久久久影院老司| 精品人妻系列无码专区| 8ⅹ8x擦拨擦拨成人免费视频| 中文字幕av在线一二三区| 人妻无码不卡中文字幕在线视频| 99精品国产兔费观看久久99| 小婷又软又嫩又紧水又多的视频| 亚洲欧美日韩一区二区| 先锋影音男人av资源| 欧美性猛交xxxxx按摩欧美| 国产成人av大片在线观看 | 99久久久国产精品消防器材| 八个少妇沟厕小便漂亮各种大屁股 | 在线亚洲专区高清中文字幕| av色综合久久天堂av色综合| 一本加勒比hezyo中文无码| 双腿张开被9个男人调教| 亚洲成av人片在线观看天堂无码| 亚洲成a人片在线观看无码| 欧美xxxx做受欧美| 亚洲国产色播av在线| 100国产精品人妻无码| 国产av福利久久| 免费AV观看| 人妻在线日韩免费视频| 99久久无码一区人妻a片蜜|